11问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器实物接线
求普及,
电压互感器
的
接线
方式有哪些,最好有图? 谢谢
答:
1.1 普通
接线
法一次侧电压通常从V1端子输入,V2端子输出,V1连电源侧,V2接负载侧。二次侧电压从U1流出,通过测量仪表,最终接至U2端子,通常U2接地以保证安全。1.2 V/V和Y/Y接法V/V接法:两相间的
电压互感器
,如V1-U1与V2-U2之间是互不相连的。原理图与3D示意图能帮助你直观理解。Y/Y接...
电压互感器实物接线
图
答:
一个单相
电压互感器
的
接线
,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器。二、两个单相电压互感器互V/V型的接线方式 两个单相电压互感器互V/V型的接线方式 两个单相电压互感器的V/V形接线,可测量线电压,但不能测相电压,它广泛应用在20kV以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中。...
电压互感器接线
方式和原理图
答:
原理图解释:
电压互感器
有一次绕组、二次绕组、铁芯
接线
端子和绝缘支持物等组成,其工作原如图。电压互感器一次绕组具有较多的匝数N1,并联接于被测电路的两端,其绝缘等级与实际系统的电压相应。二次绕组具有较少的匝数N2,可接通测量仪表或电能表的电压线圈,二次额定电压通常为100V。其工作原理与变压器...
电压互感器接线
方法是哪种?
答:
开口三角形接法
电压互感器
一次、二次如何
接线
方式及一次、二次电压向量关系图如下。三相平衡运行时,开口三角输出电压为零,一相对地短路时,开口三角输出3倍相电压。电压互感器其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。电压互感器本身...
有哪位老师给画下
电压互感器
VV接法和YY接法的图、?谢谢最好是两个和...
答:
电压互感器
的VV
接线
一般用于两个互感器的连接方式,Y/Y接线一般用于三个电压互感器的接线方式。VV接线见下图,二次侧一般采用B相接地,这种接线方式测量的是线电压,不能测量相电压,也不能监测系统的单相接地故障。Y/Y接线见下图,Y/Y接线是由三个单相互感器一、二次侧均接成Y形而构成的,它可...
电压互感器
怎样
接线
?
答:
开口三角形接法
电压互感器
一次、二次如何
接线
方式及一次、二次电压向量关系图如下。三相平衡运行时,开口三角输出电压为零,一相对地短路时,开口三角输出3倍相电压。电压互感器(Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的...
电压互感器
是怎么
接线
的?
答:
这种方法常用于中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV及以下的高压三相系统中,特别是10kV的三相系统中。测量用
电压互感器
一般都做成单相双线圈结构,其原边电压为被测电压(如电力系统的线电压),可以单相使用,也可以用两台接成V-V形作三相使用。
电压互感器
怎么
接线
答:
其接法分接地和不接地:一,接地型
电压互感器
:(10000/√3 100/√3 100/3),一次A N,二次a n, da dn。三台测量单相电压,一二次星型接法,即所有的N短接接地,所有的n短接接地,输出端为三台的a。其中da dn零序电压测量,接法为首尾相连,即第一台的dn接第二台的da,第二台的dn接...
电压互感器
的三种
接线
方式是什么?
答:
电压互感器
的三种
接线
方式:1、星形接线 在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,为了测量相对地电压,PT一次绕组必须接成星形接地的方式。2、V-V接线 用两台单相互感器分别跨接于电网的UAB及UBC的线间电压上,接成不完全三角形接线(也称V,v接线),广泛应用在20KV以下中性点不接地或经消弧线圈...
10kv
电压互感器接线
方式是怎样的?
答:
10KV单相浇注式
电压互感器
。高压绕组额定电压为10/√3KV,二次绕组额定电压为0.1/√3KV,剩余绕组额定电压为0.1/3KV。该互感器一般用3台结成星形接于10KV系统,二次绕组结成星形、剩余绕组结成开口三角形,用作10KV系统测量、保护和绝缘监察。分别适用于额定频率50Hz、60Hz,额定电压为 3, 6, 10kV...