11问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器怎么接线
电压互感器
的三种
接线
方式是什么?
答:
电压互感器的三种接线方式:
1、星形接线
在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,为了测量相对地电压,PT一次绕组必须接成星形接地的方式。2、V-V接线 用两台单相互感器分别跨接于电网的UAB及UBC的线间电压上,接成不完全三角形接线(也称V,v接线),广泛应用在20KV以下中性点不接地或经消弧线圈接...
电压互感器怎么接线
?
答:
开口三角形接法
电压互感器
一次、二次如何
接线
方式及一次、二次电压向量关系图如下。三相平衡运行时,开口三角输出电压为零,一相对地短路时,开口三角输出3倍相电压。电压互感器其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。电压互感器本身...
电压互感器
的三种
接线
方式是什么?
答:
电压互感器接线方式
(1)一个单相电压互感器接于两相间
。用于测量线电压和供仪表、继电保护装置用。(2)两个单相电压互感器接成V/V接线。供只需要线电压的仪表、继电保护装置用。V/V接线多用于在发电厂中,为了同期装置而设的。同期装置要接入两侧PT的电压进行比较相位差,这两个电压必须有一个公...
电压互感器
如何
接线
?
答:
将两台全绝缘单相
电压互感器
的高低压绕组分别接于相与相之间构成不完全三角形。这种方法常用于中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV及以下的高压三相系统中,特别是10kV的三相系统中。测量用电压互感器一般都做成单相双线圈结构,其原边电压为被测电压(如电力系统的线电压),可以单相使用,也可以用两台接...
电压互感器怎么接线
答:
电压互感器电力系统中通常有四种接线方式,
电压互感器接线接地、相位等必须按严格的接法,并且电压互感器二次侧严禁短路
。一、一个单相电压互感器接线方式 一个单相电压互感器接线方式 一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器。二、两个单相电压互感器互V/V型的...
电压互感器接线
方式!!!
答:
电压互感器
的
接线
方式很多,常见的有以下几种:(1)用一台单相电压互感器来测量某一相对地电压或相间电压的接线方式 (2)用两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,用来测量各相间电压,但不能测相对地电压,广泛应用在20KV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中。(3)用三台单相三绕组电压...
电压互感器
怎样
接线
?
答:
开口三角形接法
电压互感器
一次、二次如何
接线
方式及一次、二次电压向量关系图如下。三相平衡运行时,开口三角输出电压为零,一相对地短路时,开口三角输出3倍相电压。电压互感器(Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的...
常见的
电压互感器
的
接线
方式有()
答:
常见的
电压互感器
的
接线
方式有()A.一个单相电压互感器,两个单相电压互感器接成V/V形,三个单相电压互感器接成Y0/Y0形;三个单相三绕组电压互感器或一个三相五芯柱三绕组电压互感器接成Y0/Y0/△(开口三角〕形 B.一个单相电压互感器,两个单相电压互感器接成V/V形,三个单相电压互感器接成...
电流互感器、
电压互感器
的正确接地和
接线
方法,你知道吗?
答:
电压互感器
的接地方式有三种:一次侧中性点接地、二次侧线圈接地和铁芯接地。其中,一次侧中性点接地,用于保护和测量,如图1所示,确保单相接地故障时,继电器能正确动作。二次侧线圈接地,出于安全和监测绝缘的考虑,提供保护间隙,如图2所示。铁芯接地,保护互感器外壳安全,防止内部高压窜出。
接线
与接地的...
电压互感器怎么接线
答:
电压互感器
的
接线
方式很多,常见的有以下几种:(1)一台单相电压互感器,当用于110KV及以上中性点接地系统时,可测量某一相对地电压;当用于35KV及以下中性点不接地系统时,只能采用测量相间电压的接线方式,不能测量相对地电压 (2)用两台单相互感器分别跨接于电网的UAB及UBC的线间电压上,接成不...
1