11问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器次级接法
电压互感器
的三种接线方式是什么?
答:
(2)两个单相
电压互感器
接成V/V接线。供只需要线电压的仪表、继电保护装置用。V/V接线多用于在发电厂中,为了同期装置而设的。同期装置要接入两侧PT的电压进行比较相位差,这两个电压必须有一个公共点才能准确比较。(3)三个单相电压互感器接成Y0/Y0接线。这种
接法
可测量三相电网的线电压和相电...
三台
电压互感器
开口三角的
接法
怎么画
答:
三台
电压互感器次级
线圈开口三角的
接法
:A相尾接B相头,B相尾接C相头,A相头和C相尾作为开口输出。
电压互感器
,三相五柱,二次侧零序电压部分的端子定义代表什么意思呢?原 ...
答:
三相五柱式电压互感器的次级除了有一个三相绕组以外还有一个辅助绕组,
其接法是将三相按照首尾相连的方式连接好
,但是第一相的头和最后一相的尾并不连在一起,而是形成一个“开口”,并接入一个电压继电器。正常时由于三相电压平衡,此开口之间的电压向量和(也为零序电压)为0,电压继电器不动。当发生...
电压互感器
的二次回路怎么表示的?
答:
一般
电压互感器
二次侧都是一个二次绕组,最多也就是3个,厂家一般没有这种产品,一定需要的话只能特殊订货。电压互感器是向保护及测量元件提供电压型号的,由于电压元件的电流都很小,一般一个二次电压等级用一个绕组已经够了,最多也就是3个足够了。
我想用单相
电压互感器
做变压器用,不知道怎么接线请高手指点,最好有图...
答:
单相电压互感器就是一个单相降压变压器,
初级(高电压)接电源,次级(低电压)接负荷就可以了
。肉眼观察,初级在外层,次级在内层;初级线细,次级线粗。用万用表检查,初级电阻大,次级电阻小。1、原理图 2、绕组图 3、实物图
电压互感器
一次是A、B,二次侧是a、n怎么接线?
答:
电压互感器
一次是A,B,是互感器的初级接输入电压,二次侧a,n,是
次级接
输出。
三相五柱式
电压互感器
,如果一次侧不接地,发生单相短路时,开口三角形...
答:
三相五柱式
电压互感器
,初级
次级
均采用星形
接法
,两侧的尾端与开口三角的一端同时接地,但是,即使初级尾端不接地并不会影响输出100V线电压和60V相电压,当发生单相短路时,开口三角显示的电压值会随着短路的程度在0--100V之间,停顿在某一个数值上或者小范围的摆动。
电压互感器
的一次侧与二次侧是什么意思
答:
当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的
电压互感器
。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统...
两只
电压互感器
10000/220/100VV接线怎么得到220V100V的电压
答:
说明该
互感器
有两套副边绕组。原边输入10KV时,副边同时得到220V和100V。我们一般的互感器次边都是100V的,该
电压
需要用电压表监视的,主要作用之一,高压侧一上电就可以从电压得知系统进线已经送电,作用二作为计量。
互感器电表接线
方法互感器
间接表电流表接线方法间接表互感器电流表接线...
答:
3. 串联连接电表:将电流回路导线接到
互感器次级
绕组之后,将另一端的导线连接到电表的电流输入端。电流输入端通常标有"I"的标识。4. 完成接线:除了电流连接之外,还需要将电表的
电压
输入端连接到电路的电压接地点,以便电表能够测量正确的电压。需要注意的是,具体的接线
方法
可能会因使用的互感器类型、...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10千伏互感器接线步骤详解
电压互感器的接线方法
压变次级接法
三个电压互感器三角形接法
电压互感器三种接法图
10kv电压互感器vv接线实物图
10kv电压互感器的接法
两个电压互感器的接线图
分体式电压互感器接线图解