11问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器的保护装置有哪些
电压互感器的保护装置
是什么
答:
1.35、10kv电压互感器一次保护一般是熔丝保护
,当互感器有故障时,熔丝熔断保护电压互感器;2.电压互感器二次一般应装设熔丝、空开,便于二次回路检修;3.35kv以上电压互感器一般通过隔离开关接入系统。
电压互感器
二次回路短路
保护
设备主要
有哪些
?分别用于什么场合?
答:
电压互感器二次回路的短路保护设备主要有快速熔断器和自动空气开关两种
。根据二次回路所接的继电保护和自动装置的特性,对于110KV及以上、有可能造成继电保护和自动装置不正确动作的场合,宜采用自动空气开关。66KV以下电压等级没有接距离保护的电压互感器二次回路和测量装置专用的电压回路,宜首选简单方便的...
电压互感器
二次回路的短路
保护
设施主要
有哪些
?分别用于什么场合?_百度...
答:
(1)短接工作部分电压接线时的操作应戴绝缘手套
,使用绝缘工具;操作压板应稳、应准确,各位置上旋钮应旋紧。在端子排上拆线头要做好标记和绝缘包扎,并妥善固定。(2)接用临时试验负载的二次电源线,应使用装有熔断器的刀闸,熔丝的熔断电流应和电压互感器各级熔断器的保护特性相配合。保证在该负载部分...
电压互感器的
一、二次的一般都
有哪些保护
方式?
答:
一次有:过压避雷器保护,
过流熔芯保护,谐振消谐保护
。二次有:过流熔芯保护,谐振消谐保护。
电压互感器
断线退
哪些保护
答:
变电所使用的电压互感器一般接有以下保护:
(1)阻抗保护(距离保护);(2)高频保护;(3)方向保护;(4)低周减载和低电压减载
;(5)低电压闭锁;(6)自投装置;(7)同期重合闸。当然并不是所有的电压互感器都接有这七种保护,当发生电压互感器断线时就应退出该电压互感器所接的所有保护。...
为什么
电压互感器
一次侧要装熔断器
答:
装于室内配电
装置
的高压熔断器,是装有石英填料的,能截断1000兆瓦的短路功率。在110千伏及以上电压的配电装置中,
电压互感器
高压侧不装熔断器。这是由于高压系统灭弧问题较大,高压熔断器制造较困难,价格也昂贵,且考虑到高压配电装置相间距离大,故障机会较少,故不装设。二次侧短路
的保护
由二次侧熔断器...
过
电压保护
产品都
有哪些
?
答:
电缆接地箱内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地。电缆护层保护接地箱和电缆护层交叉互联接地箱内涵电缆护层
保护器
、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层
的保护
接地。一次消谐器是安装在6~35kV
电压互感器
(以下简称压变或PT)一次绕组Y型接线中性点与地之间的一种非线性电阻消谐阻尼器件。...
110kv及以下线路
保护
测控
装置有哪些
?
答:
110kV及以下线路
保护
测控
装置
主要包括以下几种:1. 零序电流保护:用于检测故障时的零序电流,以判断是否存在接地故障。2. 过流保护:用于检测过载和短路故障时的相间电流,以防止设备损坏或事故发生。3. 跳闸器:在出现严重故障时自动断开电源,以避免进一步扩大事故范围。4.
电压互感器
(VT)和电流互感...
什么是电流
互感器
过
电压保护装置
答:
TLCTB-1型电流
互感器
过
电压保护装置
用于电流互感器二次侧过电压保护。电流互感器正常工作时,二次侧处于近似短路状态,输出电压很低。在运行中如果二次绕组开路,或一次绕组流过异常电流(如雷击电流)都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压,这不仅给二次系统绝缘造成危害,给保护装置造成误动或拒...
电压互感器的
作用
答:
1、安全操作:在接触互感器之前,务必确保断开电源和电路,以防止电击危险。在进行任何维护、安装或检修操作之前,确保互感器处于断电状态。2、选择合适的互感器:根据应用需求,选择合适的
电压互感器
。考虑要测量的电压范围、准确度、绝缘等级等因素,选择适合的互感器型号。3、安装位置:将互感器正确安装在...