11问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器耐压试验方法
10KV
电压互感器
工频
耐压试验
如何做
答:
第二,
测量电缆相位,确保电缆两端相位一致。第三,先用5000V兆欧表测量,正常情况下新电缆阻值均在10000MQ以上
。多芯电缆应分别测量每一芯线对其它芯线及外皮的绝缘电阻。外护套 及内衬层使用500V绝缘电阻测试仪测试其对地电阻。第四,开始打耐压,每相时间一般为20 分钟。第五,试验完成后先把电压...
怎么给电流互感器和
电压互感器
做
耐压试验
(都是高压型),注明:不是装在...
答:
我们的做法是:1.把互感器的一次首端和尾端用导线连接起来,再一同连接到高压发生器的输出端
。2.把互感器上的二次端S1、S2和(除掉一次端的)剩下的各螺丝等金属件用导线连接起来,再一同连接到高压发生器的输入端。3.注意一次和二次测试线不能靠得太近。4.根据互感器的耐压等级要求,开启耐压测...
电压互感器
怎么样作
耐压
实验
答:
电压互感器,
把一次的一个端子接到高压端,二次接地。测量一次对地和一次对二次的耐压
。把二次接高压端,一次接地,测量二次对地耐压。通常6KV的耐压做28KV,10KV的耐压做42KV,35KV的耐压做95KV,二次都是3000V。
10KV干式电流
电压
组合
互感器
做
耐压
实验
方法
?
答:
10KV属于中压,按电力设备预防性试验规程DL596规定,
对电流器施加10千伏的176倍高压进行操作
!耐压1分钟。泄漏不击穿。
10KV
电压互感器
工频
耐压试验
如何做?
答:
◆
采用脉冲波形比较法:将具有规定峰值和波前时间的冲击电压波
,同时直接施加于同一设计的被试品绕组和参照物绕组上,利用冲击电压在两者中引起的衰减振动波形有否差异来检测电机绕组匝间绝缘是否良好 ◆ 峰值电压:0~5000V可调,容差为±5 ◆ 重复频率:25Hz,波前时间:0.5μS±30 技术参数 ◆ ...
35kv
电压互感器
怎么作
耐压试验
答:
2、
电压互感器
二次一般应装设熔丝、空开,便于二次回路检修;3、35kv以上电压互感器一般通过隔离开关接入系统。电压互感器(potential transformer 简称pt,voltage transformer也简称vt)和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆...
耐压试验
做法
答:
2、耐压试验是检验电器,电气设备,电气装置,电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要
方法
之一;3、工频
耐压试验法
,将
试验电压
调至为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V,其加压时间对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于
电压互感器
为3...
带√3的
电压互感器
是否可以打
耐压
?如何做该项
试验
?
答:
根据变比达到
试验电压
,但是主要二次侧加的不是工频电压是,大约5倍频的试验电压。这种方式适用于半绝缘式的
电压互感器
。例如目前经常可以见到的高压母线使用的三相电压互感器,就是半绝缘式的。还有一种现在比较少见,是全绝缘式的(老人叫羊角式),可以直接在一次侧进行工频
耐压
。
...
电压互感器
和半绝缘电压互感器的工频
耐压试验方法
及耐压值(10kv...
答:
10KV全绝缘
电压互感器
交流
耐压试验
电压为30KV。半绝缘电压互感器不能进行交流耐压,而应进行倍频感应耐压试验。变压器工频耐压值也是30KV1分钟。被试绕组三相短路后接试验设备的高压端,非被试绕组三相短路后接地。加压1分钟无异常即合格。耐压前后都应测量绝缘电阻。
如何
电压互感器
的倍频
耐压试验
答:
广泛用于电力系统35~220kV等级串激式
电压互感器
的交流
耐压试验
,以考核互感器的主、从绝缘强度,同时也可对电机及小型变压器的绕组进行感应试验;也可作为短时运行的150Hz电源用。●采用三芯五柱结构,将铁芯工作磁通密度选择在饱和磁密以上,使开口接成三角形的次级绕组中的基波电势(正序向量)的向量...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电磁式电压互感器交流耐压试验
电压互感器交流耐压试验
电压互感器的耐压试验标准
电压互感器工频耐压试验
电压互感器三倍频感应耐压试验
电压互感器感应耐压试验
全绝缘pt与半绝缘pt图片对比
10kv电压互感器试验