事故案例分析:
刀闸
误合出事故
答:
造成这起误操作事故的原因首先是违反“监护制”
。电气值班室的吴某在无人批准的情况下,擅自离开监盘岗位,违反“一人操作、一人监护”的规定,独自一人去高压配电室操作,没有看清楚动力柜编号,没有查看动力柜现场指示信号,也没有按照规程进行检查,就错误地拉开了正在运行的1#机组的隔离刀闸,是事故...
闸刀
开关没开到位会不会产生?
答:
刀闸开关合不到位是不允许运行的,如执意错误运行,
合不到位会导致刀闸局部过热,甚至烧毁运行中的刀闸
。
电力线路故障拉合
刀闸
危害
答:
1)
、带负荷误合闸刀时,即使已发现合错,也不准将闸刀再拉开。因为带负荷拉闸刀,将造成三相孤光短路事故
。2)、带负荷错拉闸刀时,在刀片刚离开固定触头时,便发生电弧,这时应立即合上,可以消除电弧,避免事故扩大。如闸刀已全部拉开,则不许将误拉的闸刀再合上。
线路倒闸操作问题
答:
(1)停电时,可能出现的误操作有:断路器尚未断开电源,先拉刀闸,造成带负荷拉刀闸
。另一种情况是,断路器虽已断开,但电工人员操作刀闸时,因走错间隔而错误地断开不应停电的设备。当断路器尚未断开电源时,误拉刀闸有两种情况:一种情况是先拉母线侧刀闸,弧光短路在断路器内,将造成母线短路;...
发现错拉合
刀闸
时应怎么办
答:
(1)错合刀闸: 即使发生错合,甚至在合闸瞬间发生了电弧,也不准再将刀闸拉开
。因为那样会造成带负荷拉刀闸的恶果,此时应将刀闸合好后切断油开关 ,再拉开错合的刀闸。 (2)错拉刀闸: 在刀闸(触头)刚刚断开,而弧光未被拉断时,应立即将刀闸合上,以避免造成弧光短路事故 。但当刀闸...
主变中性点
刀闸
故障违反什么规定?可能导致什么样的后果?请说得详细些...
答:
必须合上另一台(事先指定的)主变的中性点接地
刀闸
.如果一台主变的中性点接地刀闸正常运行规定在“合闸”位置,那么在主变送电之前就应该保证接地刀闸合闸良好。运行中不得随意拉开!(除非有上级调度命令)。同样,那些规定正常运行不合闸的接地刀闸,不能擅自合闸,(可能引起零序保护误动)。
主变中性点接地
刀闸
投退有何规定
答:
110kv以上变压器才有中性点接地
刀闸
,投、退变压器操作前需要投中性点接地。例如:供电局110kV变电站翠桃线旁代运行期间,误将翠桃线路接地刀闸当作翠桃线开关外侧地刀闸合入,造成该局4座110kV变电站失压,
损失
负荷53MW。供电局330kV 变电站沣机线旁代运行期间,误将沣机线路接地刀闸当作沣机开关...
变电站保护装置误报
刀闸
分合信号什么原因?
答:
可以检查PT
刀闸
机构箱内部二次接线,可能是由于生锈、雨水凝露的问题,二次回路接通,导致信号时通时断。
使用大功率电器
闸刀
烧了是怎么回事?
答:
您用的这种
闸刀
在用一段时间后,必须再进行一次接线柱螺丝紧固。我们在用电过程中,电线高温也会变形,然后导致接线柱接触不良,接触不良后会越发高温,不处理就成了恶性循环,从而烧坏线的绝缘层呀过高温烧坏接线柱呀着火呀,时有发生。看您的图片,我以前也烧过,其实个人感觉2000多瓦电器并没有这么大...
在没有断开接地
刀闸
的时候误合开关,会怎么样。。
答:
在没有断开接地
刀闸