11问答网
所有问题
当前搜索:
电度表电流怎么选
电度表
的
电流
和电压
怎样选择
答:
先根据电路的最大电流和电度表的容许电流相结合,选择互感器倍率
。举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
选购单相
电度表
的方法
如何
选购单相电度表
答:
如何选购单相电度表
1、单相电表类型的确定
。市面上现有的单相电表主要分类为单相电子式电表、单相预付费电表、单相多费率电表、单相电子式载波电能表等,需要在选择时确定好基本的类型需求。2、单相电表电流等基本选择。单相电表常用的电流规格有5(60)A、10(60)A、20(80)A、在选择电表电流时,需要考虑...
电能表电流怎么选择
?
答:
因此,为了配置电能表的电流量程,
需要选择一个大于38.8A的电流量程
。通常情况下,
电能表的电流量程选择应该比实际电流值略大一些
,以确保电能表可以正常工作。例如,可以选择电流量程为40A或50A的电能表。如果不确定具体应该选择哪种电流量程,建议咨询专业的电力工程师或电力公司的工作人员,以确保配置正确。
如何选择电度表
答:
一般选用表的最大电流是额定负荷电流的2倍,如负荷为10A,则选表选最大电流为20A的电表
。单相电子式电能表的型号,拿艾克松的来举例:单项表有DDSY1250,DDS1250两种型号,前面的字母部分是全国统一的: (1)第一个字母“D”,为电能表产品型号的统一标识,电能表的第一个字母缩写。 (2)第二...
电度表怎么选
?
答:
你填写的数字应该不准确,
电度表最小电流应该是1.5A的,正常电表上应该是标注1.5(20)A、5(20)A、5(60)A等等
,括号前面的数字是电流测量误差的最小值,低于这个电流误差就会大一些。括号里的数字是最大允许电流,超过这个数字电表误差也会增大,电表也容易损坏。选择电度表要估算一下家里最高...
电能表
的
电流
大小
怎么选择
?
答:
1. 额定
电流
:通过将功率(45千瓦)除以电压(380伏特),可以计算出额定电流。在这种情况下,计算公式为:额定电流(安培)= 功率(千瓦)/ 电压(伏特)。所以,额定电流 = 45千瓦 / 380伏特。2.
电表
类型:根据国家或地区的规定,不同类型的电表有不同的额定电流范围。常见的电表类型包括单相电表...
电表
的
电流
是
怎么
计量的?
答:
(1)括号外面的10A是指基本
电流
值,这个值是用来确定
电能表
启动计量的最小电流值。以准确度等级为2的居民单相电表为例,它的启动计量值为基本电流的0.005lb,当基本电流为5A的时候,电流启动计量值就是5A*0.005=25mA;当基本电流为10A时,电流启动计量值就是10A*0.005=50mA,也就是说,相同准确...
三相电
电度表
多大安培为好
答:
所以取0.8作为系数,55*0.8=44a ,220除250=0.88(家庭实际用电电压为220),则44*0.88=38a。所以要大于38安得都行。要发挥最大功率就选60a的。以上事例按照380V电压供电,供电
电流
至少需要53.8A。考虑同时系数和
电表
裕度,
选择
60A的电表基本可以。三相
电度表
完全符合部标DL/T645-1997和国标GB/...
三相四线
电能表电流
互感器
选择
是多少?
答:
400KW负荷
电流
是760A,500KW负荷电流是950A,三相四线有功
电能表
选用:3*1.5(6)A-3*380V+1*220V,所以互感器选用1000/5A。使用电能表时要注意,在低电压(不超过500伏)和小电流(几十安)的情况下,电能表可直接接入电路进行测量。在高电压或大电流的情况下,电能表不能直接接入线路,需...
...明白3*1.5(6)和3*3(6),有怎么主要区别,我应该
怎么选择
?
答:
1. 选型理解:在
选择
三相三线有功
电度表
时,您可能会看到标识为“3×1.5(6)”和“3×3(6)”的型号。这里的“3×1.5”指的是
电能表
的基本量程为1.5安培,而“3”则代表电能表可以承受的最大
电流
为3倍的基本量程,即4.5安培。而“(6)”表明该表在最大电流6安培的情况下也能保持准确...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
怎样选择电度表和电流互感器
计算电流选择电能表导线
三相电表选择口诀
10(40)安电表可带多少千瓦
电度表的型号及选用
单相电能表校准方法
三相电表是根据电流选择吗
智能电表家用多大功率较好