11问答网
所有问题
当前搜索:
电接点压力表直接接接触器可以吗
接触器
如何接
电接点压力表
答:
电接点压力表不能直接控制接触器,否则触点会烧掉
。最可靠地办法是:电接点控制大功率晶体管的基极电流,晶体管控制继电器,继电器控制接触器,这种控制较为可靠。因为长期使用的电接点压力表,触点会氧化,造成接触电阻变大,有可能继电器不动作,而控制晶体管的压力表则不存在这个问题,毕竟通过的电流极...
电接点
庒力表不用中间继电器
可以
以吗?
答:
电接点压力表的触点负载能力较小,
如果是控制32啊以下的并功率220V或者是380V的交流接触器可以直接使用
。如果是低压接触器,比如24V或者是36V线圈的,低电压接触器它的线圈电流会比较大。为了安全起见,最好是使用中间继电器。
电接点压力表
怎么接线的?
答:
电接点压力表
实物接线图如下:电接点压力表上有1个高压点,一个中点,一个低压点,电流方向:火线进中点,经过低压点,到中间继电器1组触点的常闭点,到
接触器
线圈一端,继电器线圈另一端接零线。电流方向:火线进中点,经过低压点,到中间继电器1组触点的常闭点,到接触器线圈一端,继电器线圈另一端...
电接点压力表
连接交流
接触器
咋接非常感谢谢
答:
有过载保护,-1KA1~-1KA3是小型继电器,这样转换后接通断开电流小,对
压力表
的触电有保护作用。
电接点压力表
如何接线?
答:
电接点压力表
有三根接线,一根是公用的,表针是可调的,可将一个表针调到0.4M,接低压启动控制继电器,另一个表针调到0.6M,接高压停止继电器,公用线是高低压控制的公用线。上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值。实际压力在上限之上时,与上限接通,与下限断开。...
cj20-160交流
接触器可以
和
电接压力表直接
相连吗?
答:
一般不
可以直接
连接,因
压力表
内的触点容量比较小,直接连接容易损坏内部触点。建议加装一个小型继电器隔离。
电接点压力表
的接线顺序是怎样的?
答:
第一个线是地线,第二个线是电源线(即公共线),第三个线是启动线,第四个是停止线。因
压力表
指针频繁摆动,指针与指针频繁接通、断开,其接触部位容易打火,时间长了就接触不良,使电路无法导通。因此压力表控制回路不宜使用线圈功率较大的
接触器
,应该用功率小的中继继电器。这样才能延长使用寿命。
一个
接触器
控制
电接点压力表吗
?
答:
是。在
接触器
的简介下,一个控制
电接点压力表
。压力表指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表,应用极为普遍,遍及所有的工业流程和科研领域。
电接
式
压力表
交流
接触器
选哪个?
答:
为了考虑
电接
式触点频繁通断电流火花可采用小电流的交流
接触器
,接触器线包不应超2A。若用继电器中间过渡,则电接式触点寿命更长,灵敏度更可靠,因为更不易发热氧化触点面(它的极限面2A而短暂工作而已)
电接点压力表直接
与220v交流
接触器
连接怎样接视频?
答:
用
电接点压力表
的触点来控制一个中间继电器在用中间继电器来控制
接触器
,这样比较好一点
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电接点压力表接接触器接线图
电接点压力表接触器接线方法
电接点压力应该调几个压
电接点压力表自动控制水泵接线图
pe管能用电接点压力表吗
电接点压力表安装在管道哪里
380V100A接触器线圈多少A
接触器怎么接线图解
接触器怎么接电接点压力表