电机综合保护器的型号和规格
jd-5和jd-8
电机综合保护器
哪个好用
答:
jd5电机综合保护器好用
。1、jd5电动机综合保护器的常闭辅助触点串入,而jd8电机综合保护器是器线圈回路中,所以jd5的好用。2、jd5电机综合保护器省电。jd8电机综合保护器费电。
高效三相异步
电动机
功率11kw配多大的
综合保护器
?
答:
高效三相异步电动机功率11kW,配套的综合保护器额定电流一般应该是15A到20A
,具体大小需要根据电动机的额定电流和启动电流来决定。一般来说,综合保护器的额定电流应该略大于电动机的额定电流。根据产品的实际情况,您可以查看电机的额定电流并咨询电气工程师或相关制造商以获取更准确的建议。
二十二千瓦
电机用多大的
电机综合保护器
答:
22千瓦电机负载电流是56安,启动电流大约是170安,
装200安的保护器就可以了
。
怎样选择低压
电动机综合保护器
答:
例如:三相电机功率为15kW,则一般其额定电流为30A;控制回路额定电压为220V,
这应选用ZHRA2 16~80A AC220V 电动机保护器
。一般电动机保护器的说明书上有关型号说明部分有详细的选型说明,这方面正鸿科技做的不错。
4千瓦风机用多少安的
电动机综合保护器
答:
计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=4000/380/1.732/0.85≈7.2A;选择
保护器的
额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=7.2×1.2≈8.6A,选择Ir=16A
电机综合保护器
合适,如:KB0-16C/R16/02M Ir=16A 电流调节范围6.4~16A,适合2.5~7.5KW的风机用。
电机综合保护器
380和220区别
答:
接线不同、线径不同。1、接线方面
电机综合保护器
380A1和A2接俩火线,而220A1和A2接1零1火。2、线径方面。380线径细,绕的圈数多,而220线径粗,绕的圈数少。
JDB-120-A
电动机综合保护器
怎样整定
答:
JDB-120-A
电动机综合保护器
整定方法:JDB-120-A型电动机综合保护器,它有一个过电流调整旋钮和一个时间调整旋钮。过电流调整的最大调整电流为120A,时间的调整范围一般是0-60秒他的功能有断相(缺相)保护、失压保护、过流保护,的优点,电流大小的调整要取决于你的电动机的功率大小,三相电动机的...
JES
电机综合保护器
结构用途
答:
JES系列产品适用于交流50Hz(60Hz)、电压至690V、电流自3A至100A、可调工作电流自0.12A至100A的电力系统,能正常接通、承载并分断正常及过载条件下的电流,以及短路等非正常条件下的电流。从结构和功能上看,JES
电机综合保护器
已超越接触器、断路器、热继电器等单一电器产品,形成一套完整的控制保护系统...
电机综合保护器
是干
什么
的,能测量电流吗
答:
电机综合保护器
采用模块化的单一产品结构型式,集成了传统的断路器(熔断器)、接触器、过载(或过JES智能型控制保护开关流、断相)保护继电器、起动器、隔离器等的主要功能,具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有过压欠压保护功能,具有断相缺相保护功能,具有协调配合的...
11kW
电机
要多少安的
综合保护器
答:
若是直接启动需要0一80A
综合保护器
,因直接启动电流是
电动机
额定电流的4一7倍