答:
20x40mm
。密闭肋的尺寸规格步骤规格是,直径80cm的人防线管,密闭肋的规格为20x40mm,直径100cm的人防线管,密闭肋的规格为25x50mm,直径120cm的人防线管,密闭肋的规格为30x60mm。
人防
密闭肋
尺寸
答:
5至2。密闭肋的高度应为墙体厚度的1、5倍至2倍左右。
密闭肋的宽度应为墙体厚度的1/3至1/2左右
。密闭肋的厚度应根据设计荷载计算而定,一般不小于50毫米。
人防20管
密闭肋
多大
答:
30-50毫米
。人防密闭肋20线管为多少长度在人防工程中,穿墙密闭套管伸出墙面的长度,在人防验收规范中要求是30-50毫米,通风短管是100毫米。
人防工程施工中常见的质量通病?
答:
密闭短管中间应设密闭肋,密闭肋厚度为5mm,
宽度为50mm
,密闭肋与短管应双面满焊,临空墙预埋管管材的厚度应不小于6mm,密闭墙预埋管管材的厚度应不小于3mm,其厚度应根据预埋管的管径大小确定,使预埋管不致变形即可。预埋管管径应与手动密闭阀、自动排气阀门(YF型、PS型)、防爆超压排气阀门(FCS型)的接管直径一致。防...
人防
密闭肋的
做法07fd02一20.22.23。。。
电气线路
敷设密闭胁怎样做...
答:
凡穿越的是防护密闭墙,则不管是多大的管都需要做密闭肋。最小的管可能是电线管了,07FD02《防空地下室电气设备安装》“
电气线路
明、暗管敷设防护密闭做法”画得非常清楚,穿越防护密闭墙度时都需要焊接密闭肋。
密闭肋的
作用是增加混凝土与金属管之间缝隙的距离,使染毒区的毒内剂难以渗入工程内部。所以...
<人防工程战术技术要求>谁有 能给我传一份吗 我是做人防设计的 单位的...
答:
密闭肋宽度
≥50㎜、厚度≥3㎜.2、平时通风管严禁传越人防临空墙、门框墙;平时风管穿入防密闭墙、人防单元隔墙时不能予留空洞。应在墙体中按规定埋设预埋件,且必须有平战转换挫施。3、设有滤毒通风的防空地下室,应在滤毒通风管路上设置取样管和测压管。4、防空地下室每个口部的防毒通道,密闭...
防水套管有哪些种类,防水套管分类标准是什么
答:
5、防腐蚀防水套管,经过防腐涂料特殊处理的防水套管,有效防止防水套管的氧化和腐蚀。防水套管分为柔性防水套管和刚性防水套管还有
密闭
类套管。一般的具体尺寸按照施工设计要来确定,不过如果根据图集来说的话,标准就是法兰
的宽度
,厚度。套管的口径和管子的厚度。具体要求请参考02s404图集。
密闭肋的
做法图片
答:
、密闭肋一为固定防松动,与砼更好的结合在一起。2、战时防毒气沿管壁或套管壁渗入防护区,所以
密闭肋的
材质,厚度,高度都有规范要求。3、主要是在地下室
电气
管道通过或进入人防室时,人防施工要求电气管道在分界处焊接密闭肋,起防爆作用。4、进出地下室外墙电气管道,要么加装防水套管,电气管道穿套管...
建筑工程质量通病合集:人防工程篇?
答:
密闭肋
应居中,抗力片面应与结构完成面平。密闭翼环、法兰
宽为
100mm,厚度不小于10mm。穿墙套管内径应大于穿墙管外径的30—40mm,便于用密封材料填塞密实。片面认为套管管径比工作管管径大2号的说法是不正确的。防治措施:施工时要注意设计图纸要求或引用图集,根据图集的不同,对于外墙采用带抗力片的套管做法也不相同。如...
人防
密闭肋的
做法07fd02一20.22.23。。。
电气线路
敷设密闭胁怎样做...
答:
凡穿越的是防护密闭墙,则不管是多大的管都需要做密闭肋。最小的管可能是电线管了,07FD02《防空地下室电气设备安装》“
电气线路
明、暗管敷设防护密闭做法”画得非常清楚,穿越防护密闭墙度时都需要焊接密闭肋。