11问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器二次侧电流方向怎么判断
电流互感器
s1、 s2代表什么?
答:
电流互感器S1、S2表示电流互感器的二次侧绕组标志,一次侧绕组标志用P1、P2表示
。S1、S2两个都可以作为进线,也都可以作为出线,具体哪个进哪个出取决于一次侧P1和P2的进出情况。P1与S1为同极性侧,P2与S2为同极性侧。若电流互感器一次侧电流方向为P1→P2,那么二次侧电流方向S2→S1,若一次侧电流...
电流互感器二次
绕组
方向怎样
确定?
答:
朝母线方向
。电流互感器常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流...
电流互感器
极性s1s2什么意思?哪个是进线?
答:
)是从左边穿线还是从右边穿线
怎么
确定?
答:
一般一次侧是P1进线,P2出线。
二次侧
是P1出
电流
,P2回电流。
电流互感器二次
接线P1,P2进或出是
怎么判断
的?
答:
电流互感器
一次侧和
二次侧
是有同名端的,像你说的高压侧P1,P2/低压侧S1,S2你有么有发现这两个线圈的一端会同时标记有一个*号或是其他的。如果一次侧的电流是从标有*一端流入,那二次侧的电流也要从*侧流入,反之亦然
电流互感器
的极性
怎么
分反正,一次线从那方面穿过,电流有
方向
没有?
答:
穿心式
互感器
,正反两面标有P1、P2,电源应从P1侧穿向P2侧,楼上说的没错,
二次侧
的两个接线端子在P1面上。二次侧有K1、K2两个接线端子,电流有方向,方向由K1到K2。在接计量和自动补偿电容控制器时要特别注意
电流方向
...但是用仪器对
电流互感器二次
回路测量时
电流方向
有正负之分?_百度知 ...
答:
对于交流
电流
而言,其正负号随时变化,就单独电流测试而言,可不区分极性,也没有正负的说法。但是,对于多个电量而言,极性非常重要,比如说,我们说三相电的A相相位超前B相相位120°,如果其中一相反接,测量结果将变成A相超前B相300°或滞后60°。您说的六角图,一般用于
判断
相位,显示为负号,应该是...
如何
规定
电流互感器
的
二次侧电流
答:
电流互感器
接线均为 减极性 ,即一次电流从P1流进P2流出,则
二次电流
从S1流出S2流进。二次电流的大小 I2 = I1 /K,即二次电流等于一次电流除以互感器 变比 。
电流互感器
一次侧P1进,P2出,对应的
二次侧
S1进,S2出是加极性还是减极性...
答:
一次侧P1进P2出,如果
二次
线圈S1出S2进(对于二次仪器仪表设备是S1进S2出),为减极性;如果二次线圈S1进S2出(对于二次仪器仪表设备是S1出S2进),为加极性。万用表两个表笔接好一个线圈的两个端头;在另一个线圈,电池负极接一个端头,正极去碰另一个头,观察表针的摆动
方向
,正向摆动时,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电流互感器二次侧波形
电流互感器二次侧正引出
钳形表能测电流方向吗
电流互感器正极性和反极性
钳形表如何测电流方向
电流互感器二次侧电压
电流互感器一次侧怎么接
变压器二次侧电流方向
电流互感器一次线方向