11问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器怎么看
电流互感器
的读数
怎么看
?
答:
R3的
电流
为:I3=Ubc/R3=-14/2=-7(mA)。针对节点b,根据KCL:I1=I3+I4,I4=I1-I3=6-(-7)=13(mA),即A4读数为13mA。针对节点c,根据KCL:I2+I3+I5=0,I5=-(I2+I3)=-(4-7)=3(mA),即A5读数为3mA。
电流互感器
倍数是
怎么看
的啊?
答:
电流互感器看倍数的方法:
标识和规格、数据手册或产品说明书、测量法
。1、标识和规格 在电流互感器上通常会标明其倍数。例如,一个标识为1000:5的电流互感器表示一次电流为1000安培(A),二次电流为5安培(A)。通过查看电流互感器上的标识和规格可以直接得出倍数。2、数据手册或产品说明书 电流互感器...
电流互感器怎么看
?
答:
电流互感器怎么看
1、电流互感器是一种特殊的变压器,其“变流比”和一次、二次的匝数相关,因电流互感器的二次侧输出都是5A
,故改变一次侧的匝数,就改变了电流互感器变流比。2、对于“互感器上铭牌是标50/5电流”,安装时一次侧应该穿绕3圈,就可以做到50/5的变流比;穿绕2圈即为75/5的;...
电流互感器
倍数如何看?
答:
电流互感器看倍数要看电流互感器名牌上变比。用电度表的用电度数*倍率=实际用电度数
。比如电流比为100:10的互感器,正常情况一次卷绕匝数为1匝的倍数为100/10=10倍。电流互感器
一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比
,叫实际电流比K。电流互感器在额定电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用...
电流互感器怎么看
倍数
答:
一、电流互感器怎么看倍数
1、大部分的倍数值都可以从仪器身上贴着的铭牌看出,该铭牌会显示出数值/数值的样式
,在标准穿芯匝数下,计算时用前面数值除去后面数值就可得知。若实际穿芯的匝数与标准不符,那么在看倍数时应将标准倍数值除以实际穿芯数进行换算。2、假若在铭牌中看到100/5的样式,那么在...
请问电工师傅,这种
电流互感器
怎样看倍数呀?
答:
如图这种
互感器
标识
电流
比 300/5,就是60倍的,这是在穿芯 1匝的情况下
这个
电流互感器
的比例
怎么看
答:
回答:这个
电流互感器
的比例可以是铭牌上标注的:200/5、100/5、50/5、40/5、20/5中的任意一个,这具体比例取决于在使用的时候在这个电流互感器芯内穿过的载流导线的匝数,在芯内穿过1匝时比例是200/5;在芯内穿过2匝时比例是100/5;在芯内穿过4匝时比例是50/5;在芯内穿过5匝时比例是40/5;在...
电流互感器
的参数
怎么
确认即含义?
答:
横线后面的数字表示
电流互感器
应用的电压等级(kV)。型号中字母含义如下:第一位字母:L-电流互感器第二位字母:M-母线式,Z-支柱式,A-穿墙式,Q-线圈式第三位字母:Z-浇注式,J-加大容量加强型第四位字母:B-带保护级,Q-加强型,J-加大容量第五位字母:J-加强型例:LMZK-1O (b...
电流互感器怎么看
电流大小??
答:
一般电压
互感器
主要用来测量测量高电压,即把不便于测量的高电压通过“变压器”原理变成低电压,然后串接大电阻即可安全方便测量电压的值,比如要测量110KV、500KV或1000KV这样的特高压电压,不降压进行测量会出现很大的
电流
,危险性相当高,因此一般首先利用“变压器”进行降压处理,然后进行测量。因此,电压...
电流互感器怎么看
倍数
答:
该方法是:互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,150/5
电流互感器
1匝穿心,30倍。2匝穿心,15倍。3匝穿心,10倍。5匝穿心,6倍。总之,用穿心1匝的倍率,除以穿心匝数,就是...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电流互感器倍数
电表怎么配互感器大小
电流表小互感器大怎样读数
电流互感器的读数方法
电流互感器在哪里看
三相四线带互感器电表接法
电流互感器怎样读数
电流互感器参数图片
电流互感器的铭牌上额定电流