11问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器更换注意事项
个别
电流互感器
在运行中损坏需要
更换
时
答:
个别电流互感器在运行中损坏需要更换时应使用电压等级不低于电网额定电压
,变比与原来相同、极性正确、伏安特性相近的电流互感器,并测试合格。电流互感器的原理是依据电磁感应原理,一次绕组经常有线路的全部电流流过,电流互感器在工作时,2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电...
更换
事故
电流互感器
时应考虑哪些问题
答:
主电路必须停电,检查
流互
二次回路及元件是否有损坏。
三相低压电在带电作业,换电能表带
电流互感器注意事项
?要把互感器S1、S...
答:
电流互感器输出口不许开路
。拆卸时可以先把输出口短接再断输入线拆除。
电流互感器
使用时要
注意
哪些
事项
?
答:
5、电流互感器的外壳应保持清洁和完好,避免水汽、尘土和其他杂质进入内部
。6、在使用电流互感器时,应避免超载和过热,以免造成设备损坏和测量误差。7、在进行电流互感器的安装和拆卸时,
应注意安全,避免触电和机械损伤
。8、
在使用电流互感器时,应定期进行检查和维护
,发现异常情况应及时处理或更换设备。
带电能
更换电流互感器
吗?
答:
最好不要带电
更换电流互感器
!电流互感器操作规程中有一条“电流互感器的二次侧在运行中不得开路 ”,这是常识。因为运行中二次侧若开路,一次侧的感应的反电动势将会击穿一次绕组。当然如果你能保证按如下方法操作(此方法仅适用于开启式互感器,见附图),也是可行的:1、拆除旧品 先从一次侧退出...
电流互感器
在使用中应
注意
哪些问题
答:
电流互感器
必须选择合适的电流比和电压等级,电流比不能小于额定电流,但不能高出太多。在使用过程中电流互感器二次端不能开路,电压互感器二次端不能短路。
电流互感器
在使用时,有什么
注意事项
?
答:
电流互感器
在使用时,主要的
注意事项
包括确保正确接线、选择合适的额定参数、避免过载运行,以及注意安全防护。首先,正确接线是电流互感器运行的基础。一旦接线错误,不仅可能导致测量数据失准,还可能损坏设备,甚至引发安全事故。因此,在安装和使用前,务必仔细核对互感器的极性、相序以及接线的端子标识,确保...
电压互感器和
电流互感器
如何使用和
注意事项
答:
一、电压
互感器
使用
注意事项
:1、电压互感器的二次侧在工作时不能短路。在正常工作时,其二次侧的
电流
很小,近于开路状态,当二次侧短路时,其电流很大(二次侧阻抗很小)将烧毁设备。2、电压互感器的二次侧必须有一端接地,防止一、二次侧击穿时,高压窜入二次侧,危及人身和设备安全。3、电压...
安装
电流互感器
时应
注意
什么啊?
答:
电流互感器
安装时应
注意
:电流比与表计应相配,有些穿芯式电流互感器一次側需按要求穿绕圈数,定电流比值,所穿匝数与要求比值相符。二次側接地端应可靠接地。一次側通电时,二次侧不可开路,否则易烧毁二次側线圈。
如何安装
电流互感器
,电流互感器安装要点
答:
电流互感器
安装规范 1、电流互感器的安装必须牢固,互感器外壳的金属外露部分应可靠接地。2、同一组电流互感器应按同一方向安装,以保证该组电流互感器一次及二次回路电流的正方向均一致,并尽可能易于观察铭牌。3、电流互感器二次侧不允许开路,对二次双回合互感器只用一个二次回路时,另一个二次回路...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
更换电表注意事项
电容正确放电方法
互感器s1s2短接会怎么样
电流互感器更换后需要充电三次吗
带电更换电流互感器
电流互感器更换新闻报道
三相功率因数补偿电容怎么放电的
更换互感器需要停电吗
配电室电容放电方法