11问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器线圈匝数
电流互感器
一次
线圈匝数
怎么计算?
答:
一次卷绕
匝数
为1匝,那么倍数为200/5=40倍;一次卷绕匝数为2匝,那么倍数为100/5=20倍;一次卷绕匝数为4匝,那么倍数为50/5=10倍,以此类推。
电流互感器
是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测...
电流互感器
怎么计算
匝数
?
答:
互感器,穿芯1匝,变比为500/5;穿芯2匝,变比250/5;
一次电流/二次电流=500/5=100/1=二次匝数/一次匝数(二次匝数为100匝)
;穿芯2匝,二次匝数/一次匝数=100/2=一次电流/二次电流,二次电流是5A,可以算出一次电流是250A。
电流互感器匝数
怎么绕
答:
1、首先应根据负荷的大小确定互感器的倍率,然后将一次线按要求从互感器的中心穿绕,注意不能以绕在外圈的
匝数
为绕线匝数,应以穿入
电流互感器
内中的匝数为准。2、如最大变流比为150/5的电流互感器,其一次最高额定电流为150A,如需作为50/5的互感器来用,导线应穿绕150/50=3匝,即内圈穿绕3...
电流互感器
穿心
匝数
是什么意思?
答:
电流互感器穿心匝数就是电流互感器的一次线穿绕方法
。如穿心匝数为一匝表示:被测导体应一次穿过穿心互感器。二匝表示:被测导体应二次穿过穿心互感器。就电流互感器的一次线穿绕方法、变比与匝数的换算问题有时会出现错误,正确穿绕的方法应根据负荷的大小确定互感器的倍率,然后将一次线按要求从互感器...
如何看出
电流互感器
的穿心
匝数
是多少?
答:
一次穿芯匝数=现有电流互感器的最高一次额定电流/需变换互感器的一次电流=150/5=3匝
。(即变换为50/5的电流互感器,一次穿芯匝数为3匝。)可以以此推算出最高一次额定电流,如原电流互感器的变比为50/5,穿芯匝数为3匝,要将其变为75/5的互感器使用时,先计算出最高一次额定电流:最高一次额定...
如何看出
电流互感器
的穿心
匝数
是多少啊
答:
电流互感器
的穿心
匝数
是数一下穿过互感器孔洞的导线根数就可以看出电流互感器的穿心匝数。一次穿芯匝数=现有电流互感器的最高一次额定电流/需变换互感器的一次电流=150/5=3匝。(即变换为50/5的电流互感器,一次穿芯匝数为3匝。电流互感器原理是依据电磁感应原理制成的。电流互感器是由闭合的铁心和 ...
电流互感器
的一次绕组
匝数
如何计算?
答:
电流互感器
的一次绕组
匝数
和二次绕组匝数之间的关系是:一次绕组匝数除以二次绕组匝数等于一次电流与二次电流之比。这个比值也称为变比,通常用K表示。例如,如果电流互感器的一次绕组匝数为1000匝,二次绕组匝数为500匝,则变比为1000/500=2,表示二次电流是一次电流的2倍。在实际应用中,电流互感器的...
电流互感器匝数
怎么计算?
答:
计算
电流互感器
倍率:电流比:100/5 (下面还有个表)一次电流: 200 100 50 40 20一次
匝数
: 1 2 4 5 10 变流比: 200/5 100/5 50/5 40/5 20/51、根据被测一次电路额定电流确定匝数:额定电流×匝数 = 常数(安培环路电流如:200)2、变流比...
电流互感器
穿心
匝数
?
答:
穿心
匝数
为一匝表示:被测导体应一次穿过穿心
互感器
。二匝表示:被测导体应二次穿过穿心互感器。一般是刚好没有所需要变比的互感器时,用现有的互感器代替的一种措施。例:实际需要50/5的互感器,但手边仅有100/5的互感器,就可以用100/5的互感器穿二匝来使用。
互感器匝数
和变比怎么看
答:
根据公式,理论上变比就是
匝数
比。但实际情况中匝数比要根据变比、次级需要的功率(铜线损耗)、铁芯硅钢片的磁通量来确定。一般情况下变比都是大于匝数比。
电流互感器
的作用就是把大电流转换为小电流 方便测量或用于电度计量。变比对于一个互感器来说是一个固定值 比如200/5的互感器就是当一次流过200...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电流互感器一次卷线匝数
电流互感器电流与匝数公式
电流互感器绕组数量
电流互感器的匝数比怎样计算
互感器穿三根线算多少匝
电气展开图和原理图的区别
600比5的互感器一般是几匝的
互感器穿2条线怎么算
互感器有多少圈线圈的