11问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器选用口诀
电流互感器选用口诀
答:
防止触电保安全,铁心、K2要接地。一次串入电路中,L1、2来标记。1进2出去负载, 三相测量是必须
。常用测量一变比,使用单比互感器。本身只设二次线,测量线路即为一。电流互感器的变比选择可以略高于主电缆电流。例如,如果穿过互感器的电缆最大电流为200A,可以选择250/5的互感器。根据一次侧负荷电...
电流互感器选用口诀
答:
仪用电流互感器,实际是台变压器。
常用低压变高压,电流刚好成反比。配接仪表测大流,电度计量也必须。仪表显示成变比,得出数值为实际。二次两端接仪表,K1、K2来标记
。额定电流五安培,配用仪表要注意。
两端不可呈开路,不要串联熔断器
。
防止触电保安全,铁心、K2要接地
。一次串入电路中,L1、2来标记。
请教
电流互感器
大小
的选择
和电表大小怎么
选用
?
答:
算过来,
电流
约25.7安,躲过主变励磁涌流,选30安是正确合适的。所以作为计量,发电方
互感器
越小越好.
电流互感器选用
的原则是什么?
答:
因此,
所选电流互感器应保证在实际短路工作循环中不致暂态饱和,即暂态误差不超过规定值。宜选用TP类互感器
。详见第7章。3、220kV系统保护、高压侧为220kV的变压器差动保护、100MW级~200MW级发电机变压器组及大容量电动机差动保护用的电流互感器,暂态饱和问题及其影响后果相对较轻,可按稳态短路条件...
电度表
电流互感器的选择
原则是什么?
答:
先根据电路的最大
电流
和电度表的容许电流相结合,
选择互感器
倍率。举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
如何正确
的选择电流互感器
?
答:
1、根据控制电柜所控制这条回路的正常工作最大负载
电流
来定。比如电路 图纸上的额定电流是32A ,
选择
50/5 的就可以了。如果是49A的额定电流的话,选择100/5的
互感器
比较好。一般情况下,选择原则是:互感器的额定电流应该大于实际额定电流的1.2~1.5倍左右。2 穿心式互感器一次匝的和二次有个变...
电流互感器
怎么选?
答:
\x0d\x0a\x0d\x0a
选择电流互感器
的变比时,应首先得到实际负载额定电流,该电流最好处于互感器测量范围的65~85%处。比如额定电流为70A,就应该选择100/5变比的互感器。\x0d\x0a\x0d\x0a电流互感器变比100/5表示在100*120%的电流范围内测量精度可以满足互感器铭牌上所标识的测量精度,比如...
关于
电流互感器选择
问题
答:
你好:——★1、实际运行电流 40 A 左右,使用 150 / 5 的
电流互感器
偏大了,使用倍率 30 倍的电流互感器,一次电流 40 A 时,二次输出电流为:40 A ÷ 30 = 1.33 A 。由于计量电度表的额定电流为 5 A ,通过的电流较轻,但计量电度数准确、不会快(也不会慢的)。——★2、变流...
《380V》
电流互感器
怎么
选择
答:
一般情况下,计量用电流互感器变流比
的选择
应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。3、准确级 应根据测量准确度要求
选择电流互感器
的准确级并进行校验...
电流互感器
测试仪的型号
选择
和检验原则是什么?
答:
(2)根据初级负载计算电流IC
选择电流互感器
变化;(3)根据二次回路的要求,选择电流互感器的精度并验证精度;(4)验证动态稳定性和热稳定性。电流互感器电流比
的选择
电流互感器一次额定电流I1n与二次额定电流I2n之比称为电流互感器额定电流比,Ki=I1n/I2n≈N2/N1。式中,N1、N2为电流互感器一次绕组...