11问答网
所有问题
当前搜索:
电流表显示与变比的关系
电流表变比和显示电流
有什么
答:
电流表的变比决定了电流表读数的大小范围。电流表的变比和显示电流是密切相关的
。电流表的变比决定了电流表读数的大小范围,而显示电流则表示电路中实际的电流大小。当电路中的电流大小超过了电流表的变比范围时,电流表的读数就会失准,因此需要选择合适的电流表变比来适应不同的电路电流大小。
电流表和
电路互感器
变比的关系
,装了电流互感器的电流表为什么有的电流表...
答:
不是,是标识的问题,如果一次电流是100A,二次电流为5A,那那个5A
电流表的
5A标识处就标上的是100A,所以你读表读的就是100A的电流。
电流互感器
变比
之后 电流就变了吗 还是 变完之后
电流表显示的
数...
答:
更换电流互感器后,实际工作回路中的电流不会有变化,但是通过
电流表的
电流会有变化,如果电流互感器改成更大的了,比如从100/5改成了300/5,那通过电流表的电流就变小了,反之则变大。
电流互感器,
变比
相同,
电流表的
读数还要乘以变比吗
答:
只要电流互感器按变比的要求穿线,电流表的读数就不要乘以变比.互感器又称为仪用变压器
,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量...
电流互感器砸数
变比
出来以后 怎么在
电流表
上读数
答:
接入电流互感器以后,实际电流值应该是电流表显示的数值再乘以电流互感器的倍率(即变比)
。——★3、还有一种专门配合电流互感器的大电流电流表,盘面上的刻度为大电流度数,而流过电流表的实际电流最大是5A,这种电流表的盘面上有电流互感器的变比标识,直接读取电流值即可。
电流
互感器上的
变比和
电度表上的比例有什么区别?
答:
电流互感器的
变比与
电流表
的变比
不一致,将导致
电流表显示
值不能直接用,必须进行比例换算;比5的互感器如果用在?比1的表上,由于CT二次电流一般会超过1A,从而使得?比1的表超出量程,而损坏电流表;2、精度区别 比1的互感器如果用在比5的表上,由于CT二次的电流不到1A,将使得?比5的电流表测量...
电流互感器
和电流表
接好后启动有电流正常运转无
电流显示
怎么回事?
答:
可能电流互感器电流比选大了,实际工作电流太小,造成电流表不
显示
。可以改绕电流互感器一次匝数提高
电流表的
灵敏度;如互感器一次绕一匝是 300A/5A,绕两匝就是150A/5A,绕3匝是75A/5A。电流表要与互感器
变比
匹配才能有正确示数。
交变电流中匝数比改变时,
电流表的
示数会变吗
答:
1、对变压器而言匝数比等于电压比等于电流反比,即N1/N2=U1/U2=I2/I1 2、你想问的可能是电流互感器一次匝数改变,
电流表
示数是否改变。当然会变的,因为一次匝数改变将改变互感器
变比
,如一次安匝为200AN的互感器,当一次为1匝时变比为200/5,一次为2匝时变比为100/5,一次为4匝时变比为50/5。
低压配电间进线屏数显
电流表
读数要乘以
变比
吗
答:
不用。
电流表的
示数是与互感器相一致的,电流可以从电流表上直接读的,不需换算的是将高压电流按比例转换为低压电流的电气设备,其作用是通过测量其低压二次电流,达到测量高压一次电流的目的。
互感器到
电流表的
线的匝数
跟
整个线路的
变比关系
是怎么回事
答:
匝数比与
电流
比成倒数,与电压成正比
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
有变比的电流表怎么读数
大互感器测不了小电流
直流电流表有没有变比
带变比的电流表怎么看
电流表比值是什么意思
电流表的使用方法
三相电流表电流变比
电阻和电流表的关系
数显电流表变比更改