答:
电源防雷器接入模式:在TN制式中,一般情况下电源防雷器只需作共模接法,即接于相线中性线与保护地线之间
,但在TN-S制式的起始位置,中性线与保护地线之间无须接入电涌防雷器。只有对A级防雷等级中的第三、四级和B级防雷等级中的第三级上的特别重要设备的电源端口,才需做差模接入,即增加接于相线与中...
三相
防雷
模块
怎么接线
答:
一、三相防雷模块接线步骤如下:1、引入三相电接在空开引入端;2、空开输出端三相分别接入三个红标签模块上
;3、厂家做好的箱子,需要再空开右边红色接地线上端接引出不小于16平的线至机房总接地排;4、最左边那个根蓝色线不应该出现,因为防雷器下端是连通后接在最右边那个放电模块上的,经过放电模块...
防雷
开关
如何接线
答:
2、接线方法:下接线尽量直、粗,端接防雷地线
;上端两个端子只能接一条线(火线或是零线),从空气开关引一条火线或是零线接左边端子,右边出到设备端,叫凯文接法,凯文接法防雷效果好。两片模块组合起来为单相220V电源防雷,4片模块组合可保护三相380V电源防雷。
电源避雷器怎么
接
答:
你用的应该是220V单项电源防雷器,
上面L接火线,N接零线。下面两个,一个不用接,标接地标识那个接地线。接地电阻小与4欧
。厂家应该把不接线的孔封住。
家庭
防雷器怎么接线
答:
电涌保护器接入模式:在TN制式中,一般情况下电涌保护器只需作共模接法,即接于相线中性线与保护地线之间
。但在TN-S制式的起始位置,中性线与保护地线之间无须接入电涌保护器。只有对A级防雷等级中的第三、四级和B级防雷等级中的第三级上的特别重要设备的电源端口,才需做差模接入,即增加接于相线与...
电源避雷器怎么
接
答:
能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护电工设备免受瞬时过电压危害,又能截断续流,不致引起系统接地短路的电器装置。
避雷器
通常接于带电导线与地之间,与被保护设备并联。当过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作,流过电荷,限制过电压幅值,保护设备绝缘;电压值正常后,避雷器又...
三相
防雷
模块
怎么接线
?
答:
最左边那个根蓝色线不应该出现,因为防雷器下端是连通后接在最右边那个放电模块上的。经过放电模块才能入地的。防雷箱最好装在电源总空开附近,为了使防雷器引入线长度不超过2米。拓展介绍:三相
电源防雷器
标称通流容量为20kA~40kA的三相电源防雷器适用于各种电源系统(如UPS电源、机房电源等)的防雷保护...
电源避雷器
的工作原理是什么
答:
二、
电源防雷器怎么接线
电源防雷器接入模式:1、在TN制式中,一般情况下电源防雷器只需作共模接法,即接于相线中性线与保护地线之间。但在TN-S制式的起始位置,中性线与保护地线之间无须接入电涌防雷器。只有对A级防雷等级中的第三、四级和B级防雷等级中的第三级上的特别重要设备的电源端口,才需做差模...
这个
防雷
保护
器怎么接线
啊?
答:
,防雷效果更好!接线方法:
下接线尽量直、粗,端接防雷地线
;上端两个端子只能接一条线(火线或是零线),从空气开关引一条火线或是零线接左边端子,右边出到设备端,叫凯文接法,凯文接法防雷效果好。两片模块组合起来为单相220V电源防雷,4片模块组合可保护三相380V电源防雷。加力防雷 ...
单相
电源防雷
模块
如何
安装
答:
是的,并联;一般是火线和零线同时保护,此时安装
防雷器
的标识
接线
,L接火线,N接零线,PE接地线;如果在主
电源
上装了防雷器,那么后段还用不用换防雷插座了;你有小小误区,雷击时防雷器除了下泄雷电外,民用的还有一个重要的辅助作用就是快速触发漏电开关(不是空开,空开是对雷电并不敏感的)