11问答网
所有问题
当前搜索:
电磁流量计所测流体最大流速
电磁流量计
的量程范围有多大?
答:
流速测量范围一般为0.05至10米/秒(m/s)
。根据不同的公称通径(DN),可测量的流量范围各异:例如,对于DN10的电磁流量计,可测量流量范围大约在0.0142到3.3912立方米每小时(m³/h)之间。DN15的电磁流量计的有效测量流量范围则可能为0.0318至7.6302 m³/h。电磁流量计的测量范围度...
求
电磁流量计
各精度对应的
最大
最小
流速
,谢谢!!!
答:
电磁流量计的最大流量为刻度上限
,最小流量为量程的1/30,在这个范围内精度基本相等,与精度等级无关。流速与流量的关系如下 体积流量:以 体积/时间 或者 容积/时间 表示的流量。如:m³/h ,l/h 体积流量(Q)= 平均流速(v)×管道截面积(A)质量流量:以 质量/时间 表示的流量。如:...
电磁流量计
量程范围
答:
一般工业用电磁流量计被测介质流速以2~4m/s为宜
,在特殊情况下,最低流速应不小于0.2m/s,
最高应不大于8m/s
。若介质中含有固体颗粒,常用流速应小于3m/s,防止衬里和电极的过分摩擦;对于黏滞流体,流速可选择大于2m/s,较大的流速有助于自动消除电极上附着的黏滞物的作用,有利于提高测量精度。
电磁流量计
dn1000
最大
流量多少
答:
最大流量是25000m
³/h
电磁流量计
正常
测量
时
流速
是多少?
答:
液体的经济
流速
3-6米每秒
电磁流量计
流量范围怎么算,有知道的吗?
答:
式中,v为管道截面上的平均
流速
,k为仪表常数。由此可得管道的体积流量为:qv= πeD/4KB (3-37)。由上式可见,体积流量qv与感应电动势e和测量管内径D成线性关系,与磁场的磁感应强度B成反比,与其它物理参数无关。这就是
电磁流量计
的测量原理。需要说明的是,要使式(3—37)严格成立,必须使电磁...
关于
电磁流量计
,一般需要设置哪些参数?
答:
对于
电磁流量计
来说,
流速
以2-4m/s较为适宜。在特殊情况下. 如液体中带有固体颗粒,考虑到磨损的情况,可选常用流速≤3m/s,对于易附管壁的
流体
,可选用流速≤2m/s,流速确定以后,可根据需要来确定变送器口径。变送器的量程可以根据两条原则来选择:一是仪表满量程大于预计的
最大
流量值,二是正常...
关于
电磁流量计
,一般需要设置哪些参数?
答:
对于
电磁流量计
来说,
流速
以2-4m/s较为适宜。在特殊情况下.如液体中带有固体颗粒,考虑到磨损的情况,可选常用流速≤3m/s,对于易附管壁的
流体
,可选用流速≤2m/s,流速确定以后,可根据需要来确定变送器口径。变送器的量程可以根据两条原则来选择:一是仪表满量程大于预计的
最大
流量值,二是正常流值...
电磁流量计
正常
测量
时
流速
是多少
答:
电磁流量计
就是根据测速原理制作的,它就是把速度变为电势再经过转化变成4-20MA的。所以不同流量计速度不一样
电磁流量计
工作原理是什么?
答:
最大流量
与最小流量的比值一般为20:1以上,适用的工业管径范围宽,最大可达3m,输出信号和被
测流量
成线性,精确度较高,可测量电导率≥5μs/cm的酸、碱、盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆、纸浆等的
流体流量
。但它不能测量气体、蒸汽以及纯净水的流量。当导体在磁场中作切割磁力线运动时...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电磁流量计怎么流速调大
电磁流量计流速
电磁流量计对流速要求
电磁流量计多少流速是正常的
电磁流量计的测量范围
电磁流量计适用于什么流体
电磁流量计测量
电磁流量计量程
流速流量计