电站锅炉补给水标准
4*600MW
电厂 锅炉补给水
量大概多大?
答:
根据设计规范,600MW机组正常汽水损失为
锅炉
BMCR工况的流量的 1.5% ,另外亚临界机组需要排污,凝汽式
电厂
按0.5%考虑,供热机组还需另外考虑余量。在此仅示意举例说明:常规单台亚临界600MW等级机组,BMCR蒸发量以 2000 T/h计,那么2000*(1.5%+0.5%)= 40T/h,在设计上考虑些余量,那么4台机组...
10万千瓦的
电站
,锅炉额定负荷时多少?
锅炉补给水
的量是多少?
答:
10万的估计在440t/h左右
。锅炉正常补水按照3%左右计。
2*300MW的火力
发电厂
配多大蒸汽锅炉?
锅炉补给水
量是多少?
答:
一般大容量
电厂
采用单元制,2*300MW配两台锅炉,每台锅炉蒸发量近似为1000t/h.具体蒸发量还与蒸汽的压力和温度有关.
锅炉补给水
量主要考虑排污率和厂用汽量的损失
锅炉水
处理的方法有哪些?处理的目的是什么?
答:
二、补给水处理:因蒸汽用途(供热或发电)和凝结水回收程度的不同,锅炉的补给水量也不相同。
凝汽式电站锅炉的补给水量一般低于蒸发量的3%
,供热锅炉的补给水量可高达100%。补给水处理流程:1.预处理2.软化3.除盐 三、凝结水处理:凝结水在循环过程中,会受到汽轮机凝汽器冷却水泄漏和系统腐蚀产物等...
锅炉水
处理的方法及常用药剂配方集合
答:
补给 水处理 因蒸汽用途(供热或发电)和凝结水回收程度的不同,锅炉的补给水量也不相同。
凝汽式电站锅炉的补给水量 一般低于蒸发量的3%
,供热锅炉的补给水量可高达100%。补给水处理流程如下:①预处理 当原水为地表水时,预处理的目的是除去水中的悬浮物、胶体物和有机物等。通常是在原水中投加混凝...
锅炉水
处理节能主要有哪些措施
答:
补给水处理 因蒸汽用途(供热或发电)和凝结水回收程度的不同,锅炉的补给水量也不相同.凝汽式电站锅炉的补给水量
一般低于蒸发量的3%
,供热锅炉的补给水量可高达100%.补给水处理流程如下:① 预处理:当原水为地表水时,预处理的目的是除去水中的悬浮物、胶体物和有机物等.通常是在原水中投加混凝剂...
请问
电厂锅炉补给水
量是如何确定的
答:
蒸发量和
补给
水量是两码事,
锅炉
蒸发的水只是为了产生过热蒸汽到汽轮机中做功,这部分蒸汽中大部分都进入凝汽器凝结重新回到锅炉,水处理系统的制水量只是为了补充这套系统的损失量,如锅炉排污、管网汽水损失、供热损失。
请问软化水有必要测浊度吗?
答:
你的软水是用于
锅炉补给水
的吧?那检测标准当然也是看你的水质要求了!锅炉类型不一样补给水的要求也不一样。你找到对应锅炉类型的
补给水标准
,根据标准要求进行项目检验看是否符合就行了。各项指标用的检测方法不一而足,各自有测各自的仪器仪表。举例说明:悬浮物TSS可以用浊度计,pH用pH计……各项指标...
火
电厂
中用水有哪些分类?
答:
火电厂分类有:按燃料分:燃煤
发电厂
,燃油发电厂,燃气发电厂,余热发电厂,以垃圾及工业废料为燃料的发电厂;按蒸汽压力和温度分:
锅炉
内的工质都是水,水的临界参数是:22.064MPa、373.99℃,在这个压力和温度时,水和蒸汽的密度是相同的,就叫水的临界点,炉内工质压力低于这个压力就叫亚临界锅炉,...
部分国家水资源循环利用及其效果
答:
目前全美回用城市废水量达9.37×108m3/d,包括①回用灌溉5.81×108m3/d(占62%),其中农业灌溉2.75×108m3/d,景观灌溉0.46×108m3/d,其他为2.6×108m3/d;②工业回用2.86×108m3/d(占31.6%),其中工艺用水0.91×108m3/d,冷却水回用1.96×108m3/d,
锅炉补给水
0.09×108m3/d;③回灌地下水0.47×108m3/d;④...