11问答网
所有问题
当前搜索:
电线埋地要用什么管
埋地用什么
规格的
电缆
保护管好呢?
答:
预埋(4*120+1*70)的电缆要用DN65的钢管
;预埋(4*70+1*35)的电缆要用DN65的钢管。查下面电缆参数表,可以查得(4*120+1*70)电缆理论外径为43mm;(4*70+1*35)电缆理论外径为35.7mm。因此对应的钢管分别为43x1.5=64.5;35.7x1.5=53.6;因此均可选DN65的管。规范规定在选择电缆线...
电线管
是
什么管
?如何施工?
答:
SC
焊接钢管
施工规范根据:GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》第14.2.1规定室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。以下SC焊接钢管连接安装图:(供与参考)
jdg管是
什么管
答:
jdg管是穿线管
。jdg也叫电线导管。采用镀锌
钢管
和薄壁钢管制成,衔接需用螺钉紧定管件顶丝即可,无需焊接、套丝或做跨接地,而且不受场种限制,可明敷暗设。同时还能克服普通导管在施工时出现的复杂现象及施工耗损大等缺点。因此常用于楼宇建筑布线系统中。JDG管是取代
PVC管
和SC管等各类传统电线导管的换...
低压
电缆
或
电线
穿过道路时,保护套管用钢管穿线
埋地
行不行?
答:
在道路下方穿越低压电缆或电线时,应使用符合设计要求的管道,
通常采用PVC管或镀锌钢管
。钢管作为保护套管时,其接头和两端需要进行防水密封处理,以确保线缆安全并防止水分侵入。
户外
电线
穿
管埋地
可否用
PVC管
答:
户外电线穿管埋地用
钢管
。
电缆
穿线管一般都采用哪种材料
答:
电工套管”,质优价廉,美观便捷。不锈钢穿线管 材质为304不锈钢或301不锈钢,用作电线、电缆、自动化仪表信号的
电线电缆
保护管,规格从3mm到150mm。超小口径不锈钢穿线管(内径3mm-25mm)主要用于精密光学尺之传感线路保护、工业传感器线路保护,具有良好的柔软性、耐蚀性、耐高温、耐磨损、抗拉性。
电线
管道有哪些种类?
答:
配管的一般规定 (1)金属导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。(2)所有管口在穿入
电线
、
电缆
后应做密封处理。(3)当导管埋入建筑物、构筑物暗配时,其与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm,若是绝缘导管在砖墙上剔槽埋设时,还应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护。(4)室外
埋地
...
电线管
sc20指
什么管
答:
其抗静电和抗外界信号干扰性能优越,因此在
电缆埋地
铺设工程中广泛应用,尤其适合各种环境条件。与之相对应的,
电线管
还有其他代号,如PC代表硬质塑料管,适用于轻便且对耐久性要求高的场合;FPC表示软塑料管,更易于弯曲和安装;PVC表示阻燃塑料管,具有防火特性;KBG和JDG分别指扣压式和紧固式电线管,安装...
埋地电缆
过路段保护管的埋深是多少?
答:
埋地电缆过路段保护用的镀锌
钢管
保护管厚度有明确要求,壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内;室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。依据是:《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)中:14.2 一 般 项 目 14.2.1 室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0....
室外
埋地电缆
套管的埋设要求有哪些
答:
束节两端的
钢管
要有可靠的电气连接。管口必须光滑、无毛刺,管内清洁无杂质。在预埋时,各类保护管管口应用木塞堵住管口,以防杂物进入管内。导线在管内不准有接头或伤痕,导线穿管后应用绝缘布包扎或用塑料套管,严禁两种不同规格材料的导线穿在同一根管中。参考资料来源:百度百科-地下电缆 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电线埋管用pe还是PVC管
电缆埋在地下要套管吗
充电桩电缆怎么埋地下
埋地电线管用什么材质
电线在水泥里会漏电吗
电线地埋套什么管
电线直接埋地
地下室拉电充电
穿线埋地管用PVC管还是PE管