电缆受潮进水怎么解决
电缆
入水
受潮
后应该
怎么
处理?
答:
四、室外电缆井或者电缆通道内不可避免有积水,
尽量将电缆用支架托高固定
。五、
用专门的热氮气进行电缆内部加压干燥处理
,一般都没有专门的设备。六、
对电缆定期进行耐压泄露试验
,确保及时了解电缆的运行状态。避免电缆进水较好的解决方法就是预防,一旦电缆严重受潮基本上就等于报废了,所以在前期我们可以选用...
电揽
进水怎么
处理?
答:
电缆进水了只能采用整根更换或者做中间接头
。电缆老化原因:1、外力损伤:由近几年的运行分析来看,尤其是在经济高速发展中的上海浦东,相当多的电缆故障都是由于机械损伤引起的。2、绝缘受潮:这种情况也很常见,一般发生在直埋或排管里的电缆接头处。比如:电缆接头制作不合格和在潮湿的气候条件下做接头...
电缆受潮进水如何
处理方法
答:
。
2、去潮处理的原理在电缆的一端用压缩气体介质(通常用干燥的4事例分析2004年我公司在查找一次电缆接地故障时
,用摇表测试B相电阻为零,判断为单向接地故障。此电缆全长450m,由于是低阻故障,因此使用前面讲到的低压脉;中测量法可以直接算出故障点距测试端的距离,选定电缆参数后,使用测试仪查找发现一...
电力
电缆
如果
受潮
了
怎么办
?
答:
电缆入水受潮后应该怎么办呢?
1、电缆敷设后及时进行电缆头制作,并且完成接线,将隐患消灭在萌芽中
。2、如果只是电缆两个端头进水,只需要
截掉两端头,并且重新做电缆头接线即可
。3、如果电缆有明显进水点,则需要在进水点附近截断电缆,进行中间接头制作。4、室外电缆井或者电缆通道内不可避免有积水,尽...
低压单芯柔性矿物
电缆进水受潮
与铜护套绝缘摇不出来
如何
处理该电缆 1...
答:
这是电缆胶皮老化或者彻底被水泡过了,
拿到太阳下暴晒,或者把电线当做电焊机的焊把线使用
,是电线发热蒸发水分
低压软
电缆
一头接电机,一头接接触器。让水泡了,
怎么
处理?
答:
接触器结构体系 如果接触器也
进水
了,那你就从控制回路中取下接触器,拆开来清理干净以后,并适度烘干接触器线圈再组装起来,重新装回到控制回路就行啦呗!对于
电缆
的处理你可以直接取下来,设法清理干净电缆两头的水渍,适度烘干后再使用摇表检测一下,绝缘电阻值不低于0.5-1兆欧就能正常使用了呗!
10KV高压
电缆
里面
怎么
有水分?绝缘达不到,截掉20米也没行,怎么处理...
答:
如果因存储不当,或者因施工疏忽而造成的进水,可以采用抽真空的办法来将电缆中的水分抽干,即,将
电缆进水
的一段做带气门芯的电缆封帽,将内芯去掉,封帽与电缆外套封严,用一套真空泵与气门芯连接,将电缆内的水往外抽;电缆的另一端也同样做封帽(带气门芯)并加一个阀门,待电缆内部抽到一定...
电力
电缆受潮
处理的方法
答:
操作方法切除
电缆
的严重
受潮
部分,然后再将电缆两端的外皮分别剥掉为防止电力电缆铠装保护带松脱,在距离外皮15,17处,用截面积为41的裸铜线绑扎上5,6圈后扎紧,在铜线边缘1处,锯断电力电缆的钢铠装保护带,除掉电缆的钢铠装保护带,并除去电力电缆内部的填充物料,将电力电缆两端的芯线分离开成梅花状...
电缆
内部水分处理方法~
答:
我们曾经在2009年的时候,在宝天高速麦积山隧道施工时,曾经遇到过这样的一个问题,有一根3芯120的高压电缆,其中一相的绝缘特别低,但是我们能够确认这根电缆本身没有质量问题,只是有可能
电缆受潮
或者
进水
导致!幸好当时我们有电缆故障测试仪,于是对这根芯线加高压,大约加了30分钟,放电测试,绝缘电阻...
暴雨来了,配电柜
进水
或
受潮
了
怎么办
答:
如果配电柜
进水
了或
受潮
了,那么建议你就把电断了,查看下配电柜内部的导线接头处和裸露的铜条连接处是否生锈了或看是否也潮湿了。如果有以上问题,那么建议你把导线接头的
电缆
拆下来,铜条也拆下来,再把有问题的电缆重新剥皮压端子连接,铜条擦拭干净后连接好(如果处理不好,那只能换铜条,或该用...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆受潮绝缘不好怎么处理
电缆线芯进水的处理办法
35kv电缆进水如果处理方法
电线不小心弄到水了怎么办
电缆进水如何处理方法
埋在地下的电线受潮怎么办
地埋电缆进水怎么处理
电缆绝缘电阻吸收比多少合格
家里电线管道进水了如何处理