1、现场电缆的验收检查 a) 电缆型号、规格是否与设计相符;排列整齐,无机械损伤;标识牌装设齐全、规范、清晰
。b) 电缆护层的接线方式正确;接地互联箱和交叉互联箱的连接点均连接可靠。c) 电缆的接地点均与接地极连接,接地极的接地电阻应符合设计要求。d) 电缆相序排列应与相连设备的相序一致,并与...
电缆
的
验收
标准是什么?
答:
电缆验收标准:
1、电缆绝缘皮标示清楚,标识间距不大于1米,要表明生产厂名、规格型号和米数,标识要字迹清楚
,用浸有汽油或酒精的棉布以1m/s的速度匀速连续擦拭五次,字迹仍可清晰可辨。2、检查线芯股数和单股线芯的直径。3、预分支电缆验收时要注意分支电缆的长度、分支之间的长度、吊钩到第一个分...
电缆
进场需要做哪些检测项目呢?
答:
建筑电线电缆进场需要验收 一,
按批查验合格证,合格证应有生产许可证编号
。二,检查外观包装,抽检的电线绝缘层要完整无损,厚度均匀,电缆无压扁,扭曲,铠装不松卷,耐热,阻燃的电线电缆外护层有明显标识和制造厂标。三,按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径。四,测量电线电缆绝缘皮的...
发热
电缆
安装
验收
流程
答:
本文将详细介绍发热
电缆
安装
验收
流程,帮助您更好地了解验收标准和注意事项。中间验收发热电缆安装后,需按隐蔽工程要求,由施工单位与监理单位共同进行中间验收。只有当检验合格后才允许隐蔽。中间验收时需要注意哪些问题呢?️系统检验对于低温发热电缆地面辐射供暖系统,中间验收时需要检验绝缘层的厚度、铺设及...
如何验收
国家标准
电缆
?
答:
电线电缆
现场
验收
标准 一、 验收依据:1、《建筑电气工程施工质量验收规范》(国家标准,编号GB50303-2002);2、《材料标准表》;3、验收原始样板; 二、验收工具:钢卷尺、游标卡尺; 三、验收时间:到货验收;四、抽检比例:进场批次,同一规格型号不少于3卷; 五、验收步骤:1、资料检查:进场产品...
电缆
竣工
验收
有哪些内容
答:
一、土建设施
验收
内容 土建设施结构应符合要求,外表光滑、平整,无渗漏水现象;
电缆
排管应疏通良好,管口保持光滑;支架等金属部件应采用热镀锌并且油漆完好;电缆沟、工井及隧道内应无杂物,盖板齐全,隧道内照明、排水、通风设备应良好;土建结构接地装置应符合设计及有关规程标准。二、电缆敷设验收内容 电缆...
电力
电缆验收
标准规范是什么?
答:
国标
电线验收
标准:1、首先电线本体上要有CCC认证的“CCC”及“工厂编号”标志;电线本体上有着两个标志说明电线生产厂家已经通过了国家强制性认证。2、导体电阻合格;3、绝缘及护套断面无目力可见的气孔,颜色纯正、外观光滑;4、标志间距离:下一个标志的首端距离上一个标志的末端不大于:电线属于GB/T...
建筑
电线电缆
进场
验收
需要查什么内容?
答:
建筑电线电缆进场验收需要查的内容:
①按批查验合格证,合格证应有生产许可证编号
。②外观检查:包装完好;抽检的电线绝缘层完整无损、厚度均匀;耐热、阻燃的电线外护层有明显标识和制造厂标。③按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径。线芯直径误差应不大于标称直径的1%;常用的BV型绝缘...
电缆线验收
方法是什么?
答:
1.
电线
连接方法——连接两根绝缘电线时,首先要把电线头的绝缘剥去,将线芯擦干净,然后将线头绞合、加焊,最后用绝缘包布包2~3层,这样可以防止电阻增大,并确保接头的绝缘强度良好。2.电线连接方法——电线接到开关、保险器及其他设备时,电线端都须焊上特制的接头。单股线或截面较小的(如2.5平方...
电缆
施工
验收
规范是什么
答:
电缆
线路的施工及
验收
规范 中华人民共和国建设部1992-12-26发布1993-07-01施行 第一章总则 第1.0.1条为保证电缆线路安装工作的施工质量,促进电缆线路施工技术水平的提高,确保电缆线路安全运行,制订本规范。第1.0.2条本规范适用于500kV及以下电力电缆、控制电缆线路安装工程的施工及验收。矿山、船舶、...