11问答网
所有问题
当前搜索:
电缆沟规范
电缆沟
的要求有哪些?
答:
1、挖
沟
的深度应使
电缆
埋置后的电缆外表面距地面的距离不得小于70厘米;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于100厘米。2、直埋电缆上、下应铺垫不小于100mm厚的砂或软土,且盖以混凝土板或砖,覆盖宽度应超出电缆两侧各50mm。软土或沙子中不应有石块或其它硬质杂物。附:地下直埋敷设的基...
电缆沟规范
要求
答:
1、
电缆沟
应采取防水措施,其底部纵向排水坡度不应小于0.5%,并设集水井,积水的排出,有条件时可直接排入下水道,否则可经集水井用泵排出。2、电缆沟较长时应考虑分段排水,每隔50米左右设置一个集水井。3、当电缆沟两侧均有支架时,1kV及以下的电力电缆和控制电缆,宜与1kV以上的电力电缆分别敷设于...
电缆沟
怎么做才
规范
?
答:
一、地网达到的标准是多少欧姆。二、现场勘察土质情况与施工场地的环境。三、需要了解地下管线情况,避免挖
沟
时挖断
电缆
,气管等市政设施。四、计算接地材料用量,及人工。就像普通项目一样。五、施工时注意人际关系的协调,有些地方由于风俗或其它目的不一定会允许挖坑的。六、工程峻工时的检收,先自检好...
高压
电缆沟
埋设
规范
要求
答:
深度不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m。直埋
电缆
的深度一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上的电缆则要求不小于1m的埋设深度。无法满足上述要求,应采取额外的保护措施。
10KV电缆采取
电缆沟
敷设与居民建筑的最少安全距离是多少?
答:
10KV电缆采取
电缆沟
敷设与居民建筑的最少安全距离是电缆与建筑物平行,不得小于600mm。 《民用建筑电气设计
规范
》第五部分·电缆线路规定: 1、电缆直埋部分埋深0.7~1.2米,纵向坡度为0.15%,应采取防进水措施,电缆直埋部分超过15米时需穿CPVC保护管。 2、电缆直埋应沿电缆全长的上下紧邻侧铺以100mm厚的沙层,直埋电缆...
电缆沟
的电缆敷设安装一般
规范
要求是什么?
答:
接地线的规格应符合
规范
要求。其金属支架、电缆的金属护套和铠装层(除有尽缘要求的例外)应全部和接地装置连接,这是为了避免电缆外皮与金属支架间产生电位差,从而发生交流电蚀或单位差过高危及人身安全。(7)
电缆沟
内的金属结构物均需采取镀锌或涂防锈漆的防腐措施。
电缆沟
里 ,动力线和信号线 距离多远合适
答:
户外敷设
电缆
防雷很重要!雷电的等效干扰频率在100k左右,也属于低频干扰。《GB50057-94建筑物防雷设计
规范
》第6.3.1条:...在需要保护的空间内,当采用屏蔽电缆时其屏蔽层应至少在两端并宜在防雷区交界处做等电位连接,当系统要求只在一端做等电位连接时,应采用两层屏蔽,外层屏蔽按前述要求处理。
电缆沟
的深度是多深?
答:
一般对于10千伏的
电缆
我们施工深度按0.8米。直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小1.0m。直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可...
电缆沟
是如何
规范
的?
答:
电缆沟
是指为了保护电缆而建造的一种通道,它可以将电缆安全地埋藏在地下,避免了电缆被损坏或者被人为破坏的情况。电缆沟的
规范
标准主要包括以下几个方面:1.设计标准:电缆沟的设计应符合国家相关标准和规范,如《城市电力工程设计规范》、《电缆沟设计规范》等。2.材料标准:电缆沟的材料应符合国家相关...
电缆沟
设计在设计有什么需要注意的
规范
答:
一、电缆在
电缆沟
内,隧道内敷设时,不应有黄麻或其他可延燃的外被层。二、在支架上敷设时,电力电缆应放在控制电缆的上层,但1000伏以下的电力电缆和控制电缆可并列敷设。三、在电缆沟、隧道内,当两侧均有电缆支架时,1000伏以下的电力电缆和控制电缆应尽量与1000伏及以上的电力电缆分别敷设于不同支架...