电缆表面距地面的距离不应小于0.7m
,穿越农田时不应小于1m 电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。 电缆桥架的总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、电缆敷 设的要求。 梯架或有孔托盘水平敷设时距地高度不低于2.5m;线槽、无孔托 盘距地高度不低于2.2m。
380伏的高压
电线离地
的高度最低标准应该要多少米
答:
350-500KV距离为15米。
高压线落地或落地有什么
要求
?
答:
35~110kV线路通过居民区不小于7米,35~110kV线路通过非居民区不小于6米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于5米
。154~220kV线路通过居民区不小于7.5米,35~110kV线路通过非居民区不小于6.5米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于5.5米。330kV线路通过居民区不小于8.5米,35~110kV线路通...
380伏的高压
电线离地
的高度最低标准应该要多少米?
答:
380伏的高压电线离地的高度最低标准应为4米
。根据《电力设施保护条例》,不同电压等级的电线在考虑最大风偏情况下,与地面的最小距离标准如下:1千伏以下的电线为4米;1至10千伏的电线为6米;35至110千伏的电线为8米;154至220千伏的电线为10米;350至500千伏的电线为15米。在电力线路保护区内,...
电缆
桥架安装有什么
规范
?
答:
确定施工方案时应遵循如下规定:(1)
电缆
桥架应尽可能在将筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。(2) 电缆桥架的总平面布置应做到距离最短有满足施工安装、电缆敷设的
要求
。(3) 梯架或有孔托盘水平敷设时距地面高度不低于2.5m;线槽、无孔托盘局地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电汽竖井...
电缆线
桥架的安装
规范
有什么
要求
吗?
答:
安装
规范
:(1)
电缆
桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,...
地埋
电线
的标准是什么
答:
1、地下直埋
电缆
线路应采用铠状电缆。电缆的埋设深度应由地面至电缆外皮不小于0.7m;电缆外皮至地下建筑物的基础0.6m,不得小于0.3m;电缆相互间距:水平接近时最小为0.1m,不同部门的电缆相互间距0.5m。电缆互相交叉时最小净距0.5m;电缆与热力管道、煤气、石油管道接近时的净距为2m,相互交叉时...
通信光缆离地面高度的标准是多少
答:
公路5.5M,铁路7.5M,乡间小路4.5M,其他地方没有严格
要求
,一般能达到4M以上就可以了
横跨乡间路段
架设电缆电线
通信光缆有什么高度规定吗?
答:
离地面高度规定是不低于4.5米。当然,为了我们的线路安全,尽量超过高度更为理想。
中国移动通信
电缆线
路距离地面高度标准是多少?
答:
"中国移动通信
电缆线
路距离地面高度标准"是按敷设地段和土质划定埋深的。根据《中国移动通信光缆线路工程施工技术标准和
要求
》规定电缆(光缆)线路埋深标准如下。"敷设地段和土质" 埋深标准:普通土,硬土,埋深≥1.2米 砂砾土,风化石,埋深≥1.0米 全石质,流沙,埋深≥0.2米 市郊村镇,埋深...