答:
6. 橡套软电缆载流量 包括450V/750V以下的橡胶绝缘电缆,如YQ、YQW等型号,载流能力同样不容忽视
。7. 阻燃电线电缆载流量 B、R系列阻燃电线电缆的载流量表,确保了在防火要求下的安全性能。8. 高压阻燃电缆载流量 ZR-YJV和ZR-YJLV高压电缆的载流数据,为高压阻燃系统提供了重要参考。9. 矿物质绝...
电线载流量国家标准
答:
四、
控制电缆(执行标准:GB9330-88;电压等级:450/750V)
五、计算机电缆(电压等级:0.45/0.75KV,企标)
150平方的铜
电缆
能带多大的功率?
答:
150平方铜电缆额定容量能达到223KW
。因为150平方铜线载流量为399A,因此其对应的功率为:P=1.732UIcosφ =1.732x0.38x399x0.85 =223kw(用三相市电计算,功率因数取0.85)注:在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。一般来...
电线电缆载流量标准
是什么
答:
具体每种规格的导线允许的最大载流量,国家规范有规定。
运用时,负载所要求的最大负载电流,必须小于导线在空气中的长期允许载流量
。 影响电缆载流量的内部因素 1、增大线芯面积提高电缆载流量,线芯面积(导线截面积)与载流量呈正相关,通常安全载流量铜线为5到8A/mm2,铝线为3到8A/mm2采用高导电材料提高电缆载流量,...
三相
电缆载流量
是多少?
答:
一、三相
电缆载流量
对照表如下图:二、三相电缆载流量计算方法如下:1、根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据:电机功率P=7.5kw,电压U=380V ;计算得,相线电流I=13.3A 2、在三相平衡电路,...
50平方铜芯
电缆载流量
是多少?
答:
这个范围是根据
国家标准
GB/T18380.2-2015《低压电力
电缆
第2部分:额定电压1kV(Um=40.56kV)及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆》中规定的。但是,实际承载能力还需要考虑电缆长度、环境温度、负载特性等因素的影响。同时,在选择电缆时,也需要根据实际情况综合考虑多种因素,包括电流负载、电缆长度、环境温度...
电线
允许通过的最大电流是多少?
答:
例如:如果
载流量
是14A的铜线,就是:220W×14=3080W, 那么1.5平方铜线功率是3.08千瓦。三、
国标
允许的长期最大电流 :4平方是 25-32A 6平方是 32-40A 其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的。2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W。4平方的8000W,6平方9000W也没问题。40A...
多粗
电线电缆
对应多少功率(列表)
视频时间 02:20
电缆载流量
计算方法的
国家标准
,求标准号
答:
如16mm’铜线的
载流量
,可按25mm2铝线计算。在设计时,
电缆
的选用主要是根据用户的用电负荷的大小,,用电环境温度以及用电负荷性质而确定安全系数,一般考虑到线路运行的环境,设计的电流只能用到电缆允许电流的三分之一或二分之一.总之以安全用电为主....
直径一平方毫米的铝芯线(铜芯线)能承载的电流是多少?
答:
一平方毫米的铝芯线能承载的电流是9A 一平方毫米的铜芯线能承载的电流是8A-12A 对于铝芯导线
载流量
有以下口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。对于铜芯导线载流量如下:中国
国家标准
GB/T4706.1-2005规定的
电线