电缆进场验收的内容有哪些
电缆
工程
验收
主要
有哪些内容
答:
1、现场电缆的验收检查
a) 电缆型号、规格是否与设计相符;排列整齐,无机械损伤;标识牌装设齐全、规范、清晰
。b) 电缆护层的接线方式正确;接地互联箱和交叉互联箱的连接点均连接可靠。c) 电缆的接地点均与接地极连接,接地极的接地电阻应符合设计要求。d) 电缆相序排列应与相连设备的相序一致,并与...
建设工程
电线电缆验收
要求???
答:
建筑电线电缆进场需要验收 一,
按批查验合格证,合格证应有生产许可证编号。二,检查外观包装,抽检的电线绝缘层要完整无损,厚度均匀
,电缆无压扁,扭曲,铠装不松卷,耐热,阻燃的电线电缆外护层有明显标识和制造厂标。三,按制造标准,
现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径
。四,测量电线电缆绝缘皮的...
电缆的验收
标准是什么?
答:
电缆验收标准:
1、电缆绝缘皮标示清楚,标识间距不大于1米,要表明生产厂名、规格型号和米数,标识要字迹清楚
,用浸有汽油或酒精的棉布以1m/s的速度匀速连续擦拭五次,字迹仍可清晰可辨。2、
检查线芯股数和单股线芯的直径
。3、预分支电缆验收时要注意分支电缆的长度、分支之间的长度、吊钩到第一个分...
如何
验收
国家标准
电缆
?
答:
电线电缆
现场
验收
标准 一、验收依据:1、《建筑电气工程施工质量验收规范》(国家标准,编号GB50303-2002);2、《材料标准表》;3、验收原始样板;二、验收工具:钢卷尺、游标卡尺;三、验收时间:到货验收;四、抽检比例:
进场
批次,同一规格型号不少于3卷;五、验收步骤:1、资料检查:进场产品必须有国...
电线电缆
线路的
验收
应进行
哪些
检查
答:
(1)电缆规格应符合规定,排列应整齐,无损伤,标牌齐全、正确、清晰;(2)
电缆的
固定弯曲半径、有关距离及单芯电力电缆的金属护层的接线应符合要求;(3)电缆终端、中间头不渗漏油,安装牢固,充油电缆油压及表计整定值应符合要求;(4)接地良好;(5)电缆终端相色正确,支架等的金属部件油漆完整;(6)电缆...
电缆的验收
标准
有哪些
?
答:
国标
电线验收
标准:1、首先电线本体上要有CCC认证的“CCC”及“工厂编号”标志,电线本体上有着两个标志说明电线生产厂家已经通过了国家强制性认证。2、导体电阻合格。3、绝缘及护套断面无目力可见的气孔,颜色纯正、外观光滑。4、标志间距离。
电缆
:电缆通常是由几根或几组导线[每组至少两根]绞合而成的...
电缆进场验收
项目填写什么
答:
供货商资质、合格证、型号、电压及规格符合设计、线径及绝缘层质量,外观检查无损伤安全质量。根据知到题库网可知,
电缆进场验收
项目填写供货商资质、合格证、型号、电压及规格符合设计、线径及绝缘层质量,外观检查无损伤安全质量信息。电缆进场验收标准有,电缆应有出厂质量证明文件,包括合格证、厂家检测报告...
高压
电缆
头
进场
需要检验吗?怎么检验
答:
检验方法:
进场
时抽样送检,
验收
时核查检验报告。检查数量:同厂家各种规格总数的10%,且不少于2个规格。
电线电缆
产品质量检验
的内容
包括以下几个方面:1、制造电线电缆用的原材料、辅助材料、外购和产品有关的零部件的质量检验。2、制造电线电缆用的机械设备的检验。3、制造电线电缆所用的工夹具、模具、...
电线
材料进场如何验收 电线材料
进场验收
方法介绍
答:
关于
电线
线材
进场的验收
方法,首先看有无品质体系认证书,合格证是否规范;看有无厂名,场址,厂址、生产日期;看电线上是否印有商标,规格,电压等。看电线铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮,色泽柔和。一看标识 产品合格证应标明制造厂名、产品型号、额定电压等标志,并且电线表面标示与产品合格证应标注...
国家标准
电缆
如何
验收
答:
第1.0.1条 为保证
电缆
线路安装工作的施工质量,促进电缆线路施工技术水平的提高,确保电缆线路安全运行,制订本规范。 第1.0.2条 本规范适用于500kV及以下电力电缆、控制电缆线路安装工程的施工及
验收
。 矿山、船舶、冶金、化工等有特殊要求的电缆线路的安装工程尚应符合专业规程
的有
关规定。 第1.0.3条 电缆线路的安装...