电网继电保护的整定原则
继电保护的原则
答:
继电保护的原则有可靠性、选择性和特殊性
。1、可靠性:
要求保护装置处于良好状态,随时准备动作
。保护装置的误动作是造成正常情况下停事故情况下扩大事故的直接根源,因此必须避免,用简单的话来说,就是“该动的就动,不该动的不动”,即不误动、不拒动。保护的可靠性主要由高质量的保护装置、合理的...
继电保护整定原则
答:
这个保护的原则如下:
1、差动电流速断保护:躲过设备启动时最大暂态电流引起的不平衡电流、最大外部短路时的不平衡电流
。2、纵差保护:纵差保护最小动作电流的整定按躲过设备启动过程中时的不平衡电流。3、瞬时电流速断保护:按躲过线路末端最大故障电流整定。4、过电流保护:按躲过分支线上设备最大起...
继电保护
装置
整定
测试
的原则
答:
包括以下几点。
1、制定合理的测试方案和测试参数。2、确保测试设备和测试仪器的准确性和可靠性
。3、实测数据对保护装置进行调整和校验,确保保护装置的灵敏度、可靠性和稳定性。4、按照规定的程序进行,记录详细的测试数据和过程,便于数据分析和问题排查。
220KV及以上
电网继电保护整定
计算的基本
原则
是什么?
答:
(1)对于220kV及以上电压电网的线路继电保护一般都采用近后备原则
。当故障元件的一套继电保护装置拒动时,由相互独立的另一套继电保护装置动作切除故障,而当断路器拒绝动作时,启动断路器失灵保护,断开与故障元件相连的所有其他连接电源的断路器。
直流牵引系统
继电保护的整定原则
是什么?
答:
宁可误动,不可拒动
。误动可以用重合闸装置弥补,由于直流电弧不容易熄灭,发生短路事故时如果保护拒动将造成严重后果。
继电保护
基本知识:电流速断保护(1段电流)
的整定原则
与计算
视频时间 17:01
配
电网
过电流
保护
定值
整定
方法是什么?
答:
时间整定则是根据不同故障类型和设备的额定电流,设置不同的动作时间,以实现对故障的快速切除。在过电流
保护
定值整定过程中,还需要考虑负荷自启动系数、
继电
器返回系数和保护可靠系数等因素。具体
的整定
过程可以根据实际情况选择相应的公式和方法进行计算。例如,可以根据过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)...
在
继电保护
中,定时限过电流
保护的
动作时限采用阶梯
原则
,目的是为了保 ...
答:
动作时间t1+△t III:定时限过电流
保护
;如图III段保护为I/II段后备保护Lp2,动作时间t2+△t 当
电力
系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。
继电保护
基本知识:定时限过电流保护(III段)
的整定原则
及计算
视频时间 07:59
继电保护的整定
答:
各种
保护的整定
方法不一样的 比如差动保护:按躲过正常运行工况下最大负荷的不平衡差流来整定。基波零序过电压保护:按躲过正常运行时中性点单相电压互感器或机端三相电压互感器开口三角绕组的最大不平衡电压整定 速断保护:按躲过最大运行方式下短路电流来整定 过流保护:按躲过最大运行负荷电流整定...