11问答网
所有问题
当前搜索:
盘扣式脚手架验收规范
盘扣式脚手架
的质量怎么检测?
答:
对进入现场的
盘扣式脚手架
构配件的检查与
验收
应符合下列规定:应有盘扣脚手架产品标识及产品质量合格证,应有盘扣式脚手架产品的主要技术参数及产品使用说明书,当对盘扣脚手架质量有疑问时,应进行质量抽检和试验,模板支架应根据下列情况按进度分阶段进行检查和验收,基础完工后及模板支架搭设前,超过8m的高...
盘扣式脚手架
搭设有哪些
规范
要求盘扣式脚手架搭设怎样控制
答:
一、
盘扣式脚手架
搭设有哪些
规范
要求1、脚手架质量检测,进入施工场地之前脚手架一定要经过质量检测,并且检测达标合格,带有质量检测报告。2、选择场地,并对场地的地质进行质量检测,确保地面平整,承重力达标,不会形成塌陷。如地质达标,地面平整问题可摆放可调底座,借助可调底座调整。3、盘扣式脚手架支架...
JGJT231-2021,作业架的检查与
验收
应符合哪些规定?
答:
1基础应符合设计要求,并应平整坚实,立杆与基础间应无松动、悬空现象,底座、支垫应符合规定:2搭设的架体应符合设计要求,搭设方法和斜杆、剪刀撑等设置应符合本
标准
规定:3可调托撑和可调底座伸出水平杆的悬臂长度应符合本标准相关规定:4水平杆扣接头、斜杆扣接头与连接盘的插销应销紧。住建部于2018...
盘扣式脚手架规范
是什么?
答:
插销外表面应与水平杆和斜杆杆端扣接头内表面吻合,插销连接应保证锤击自锁后不拔脱,抗拔力不得小于3KN。模板支架可调托座伸出顶层水平杆或双槽钢托梁的悬臂长度严禁超过650mm,且丝杆外露长度严禁超过400mm,可调托座插入立杆或双槽钢托梁长度不得小于150mm。
盘扣式脚手架
立杆直径48.3mm,壁厚3.2mm...
盘扣式
轮盘式钢管
脚手架
的
规范标准
是什么?
答:
盘扣式
轮盘式承插式钢管
脚手架
检验报告由国家建筑工程监督检验中心颁发,符合国家
标准
,依据GB24911-2013,焊接强度高无裂,缝脚手架钢管壁厚2.5-3.5mm牢固,是建筑租赁商最佳选择。盘扣式轮盘式承插式钢管脚手架价格为3800-3900元每吨之间徘徊。产品质量通过国家建筑工程质量监督检验中心检验,均符合检验...
搭设
盘扣式脚手架
有哪些
规范
要求呢?
答:
盘扣式脚手架
搭设
规范
要求如下:1、使用盘扣式脚手架搭设双排外脚手架时,高度不大于24m,大于24m时,必须另外进行设计计算。2、立杆底部应配置可调底座,首层立杆宜采用不同长度的立杆交错布置,错开立杆竖向距离大于等于500mm。3、沿架体外侧纵向没5跨步每层应设置一根竖向斜杆或每5跨步应设置扣件钢管...
盘扣式脚手架
最新
规范
有哪些要求?
答:
盘扣式脚手架
最新
规范
:1、盘扣式脚手架支架的搭设和拆除必须由经过培训的专业架子工担任,持证上岗;非特种作业人员不得从事搭设操作。架子工进入施工现场必须正确戴好安全帽、系好安全带,每个架上作业人员要配备防滑手套、防滑鞋和工具安全钩或袋,作业工具要挂在安全钩上或放入袋内。2、搭设架体时按...
盘扣式脚手架规范
规格
标准
是怎么样的?
答:
新型支模系统——
盘扣式
轮盘
式脚手架规范
规格
标准
。新型支模系统——盘扣式轮盘式脚手架具有可靠的双向自锁能力,解决了传统脚手架靠人工锁紧的不足。新型支模系统——盘扣式轮盘式脚手架在使用过程中,只需把横杆两端插头插入立杆相应的锥孔中,再敲紧即可,其连接拆卸的快速便利性和搭接质量远远超出了目前...
盘扣脚手架
的国家
标准
是什么
答:
盘扣
脚手架的国家
标准
是:1、盘扣脚手架的支撑架子,要有立、斜、横杆三种2、立杆与立杆,应距离1.5或1.8m。3、脚手架的圆盘应该有8个圆孔,其中4个小圆孔用于横向杆上,四个大圆孔用于斜向杆上。4、横杆的步距通常为1.5m,且距离不可超过3m,步距则需在2m。圆盘
式脚手架
是一种新型脚手架,...
你知道
盘扣式脚手架
搭设方案和
规范
都有什么吗?
答:
搭设
盘扣式脚手架
一定要根据搭设场地地质、搭设高度等情况按国家标准《地基与基础工程施工及
验收规范
》的规定进行。脚手架基础经过经验收合格之后,需要按施工的要求定位,此外, 排水沟也需要沿建筑物的周围进行设置。所使用的立杆、横杆、斜拉杆等扣件脚手架搭设所需的任何部件必须采用合理的尺寸和达到...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
盘扣架规范最新规范2023
盘扣脚手架检测要求
盘扣式脚手架质量验收规范
盘扣式脚手架搭设验收标准
盘扣式脚手架检验批
盘扣脚手架使用前咋样验收
盘扣架验收规范及标准
盘扣式脚手架最新规范
盘扣式外架验收规范及标准