在人行道下直接敷设
电缆的埋深
应不小于( )。
答:
(1)直埋电缆的埋深应
不小于0.7m.穿越农田时应不小于1m
.
10KV
直埋电缆的
最小
埋深
是多少?最好有规范说明!
答:
直埋电缆的最小埋深应符合国家标准GB50217-94的规定。在非冻土地区,电缆埋置深度不应小于0.3米
,从电缆外皮到地面或构筑物基础的距离应不小于0.7米。若电缆位于车行道或耕地下,应适当加深,且不应小于1米。这些规定旨在确保电缆的安全和可靠运行,防止机械损伤和环境因素对电缆造成影响。
下列关于
直埋电缆
敷设要求的说法,正确的是( )。
答:
1.直埋电缆的埋深不应小于0.7m敷设时应做波浪形
,最小弯曲半径不得小于《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006中的规定,聚氯乙烯绝缘电力电缆为外径的10倍。2.直埋电缆的
上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层
。3.管道敷设时,
电缆管内径与电缆外径之比不得小于1.5
。4.三相或单...
地埋电线的
标准
是什么
答:
1、地下直埋电缆线路应采用铠状电缆。
电缆的埋设深度应由地面至电缆外皮不小于0.7m;电缆外皮至地下建筑物的基础0.6m,不得小于0.3m
;电缆相互间距:水平接近时最小为0.1m,不同部门的电缆相互间距0.5m。
电缆互相交叉时最小净距0.5m
;电缆与热力管道、煤气、石油管道接近时的净距为2m,相互交叉时净...
直埋电缆的标准
是如何要求的?
答:
1、挖沟的深度应使电缆埋置后的电缆外表面距地面的距离不得小于70厘米
;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于100厘米。2、直埋电缆上、下应铺垫不小于100mm厚的砂或软土,且盖以混凝土板或砖,覆盖宽度应超出电缆两侧各50mm。软土或沙子中不应有石块或其它硬质杂物。附:地下直埋敷设的...
电缆埋
设时的深度应为多少?
答:
一般对于10千伏的电缆我们施工深度按0.8米。
直埋
敷设于非冻土地区时,
电缆埋
置深度应符合下列规定:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小1.0m。直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法
深埋
时可...
高压
电缆
沟埋设规范要求
答:
深度不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m。
直埋电缆的
深度一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上的电缆则要求不小于1m
的埋
设深度。无法满足上述要求,应采取额外的保护措施。
电缆
敷设规范
答:
本文将介绍电缆敷设的规范要求,帮助读者更好地了解电缆敷设的
标准
。
直埋电缆直埋电缆
时,
埋深
至少0.7m,穿越农田时不低于1m,穿越建筑物等处需设标志,以确保
电缆的
安全性。铠装电缆铠装电缆时,金属外皮接地,软土细沙覆盖,两端设保护盒,以保证电缆的可靠性。️保护管电缆交叉、与管道交叉、穿越公路,均需穿...
电缆
敷设及接头防护的要求
答:
一般电缆
埋深
应不小于0.7m,穿越农田时应不小于1m,在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处可浅埋,但应釆取保护措施;如果有石块或硬质杂物要铺设100mm厚的软土或细沙。电缆距离直埋电缆同沟时,相互距离应符合设计要求,平行距离不小于100mm,交叉距离不小于500mm。电缆接头
直埋电缆的
中间接头外面应有...
直埋
电力
电缆埋深
一般不小于
答:
直埋
电力
电缆埋深
一般不小于0.8米