11问答网
所有问题
当前搜索:
直流电压加到电压互感器二次侧
电流
互感器二次侧
加
直流电压
会怎么样
答:
如果你说的是
二次侧
接
电压
表。电压表高阻,所以相当于二次侧开路。可能产生高电压
电压互感器二次
有
直流
吗
答:
有。因为
电压互感器二次
耐压测试应当采用
直流电压
试验,是由蓄电池进行不间断供电的直流电了,所以电压互感器二次有直流。电压互感器是一个带铁心的变压器,它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。
电流
互感器二次侧
接220伏
电压
会发生什么?
答:
值得注意的是,电流
互感器
的设计原理是通过互感原理将大电流转换为低
电压
,其二
次侧
通常只能在安全的低电压环境下工作,例如几十伏特的交流或
直流
电。试图将其接入220伏电压这样的高压,不仅会破坏电流互感器自身的绝缘结构,还可能引发严重的电路故障,甚至引发火灾。因此,任何情况下,都不应将电流互感器...
电压互感器
通过
直流
电会怎样?
答:
互感器
对
直流电压
没有感抗,只有直流电阻,很容易因为电流过大而烧毁。互感器在直流下,除了产热烧线包,没有任何功用。
什么是
二次
回路
答:
问题一:什么是
二次
回路 二次回路控制一次回路,简单的说就是以小控大,以弱控强,说小了就如一个电动机的控制,其中接触器的励磁线圈`热继电的常闭触点等 都是用于二次回路的接线,再如:高压出线柜,其中通过
直流
或交流220v的
电压加
于二次回路,通过电力系统在线监视软件或就地控制把较小的电压作用于分闸线圈 或...
6KVPT
二次侧
是什么电?线
电压
多少伏?相电压多少伏?
答:
PT
二次侧
是交流电压,因为
直流电压
是不能被变压器变压的。PT就是电力系统中使用的
电压互感器
,它实际上就是一台变压器。至于二次侧的电压100V是相电压还是线电压,得看你使用的PT是单相的还是三相的。单相PT的二次电压一般为100/根号3,用三只单相PT组成的PT系统,其线电压为100V、相电压为100/根号...
电流
互感器二次侧
接一个电阻,测得的电压是交流电压还是
直流电压
?
答:
二次侧
电流与一次侧电流的瞬时值成正比,与一次侧的波形相同,只是幅值减小。电流
互感器二次
输出是交流电流,经过电阻取样后,变为交流
电压
。
电压互感器二次
回路短路保护设备主要有哪些?分别用于什么场合?
答:
电压互感器二次
回路的短路保护设备主要有快速熔断器和自动空气开关两种。根据二次回路所接的继电保护和自动装置的特性,对于110KV及以上、有可能造成继电保护和自动装置不正确动作的场合,宜采用自动空气开关。66KV以下电压等级没有接距离保护的电压互感器二次回路和测量装置专用的电压回路,宜首选简单方便的...
电流
互感器
:
二次
测能整流成
直流
电吗,二极管用什么型号
答:
1n4007、1n4002型号。电流
互感器二次
测能整流成直流电,但是需要注意的是,电流互感器的
二次侧
回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小。如果您想将电流互感器的二次侧信号转化为
直流电压
信号供单片机采集,可以使用整流二极管。常用的整流二极管型号有1n4004、1n4007、1n4002等。
升压站
二次
接线标准
答:
14、电流互感器、
电压互感器
每组
二次
绕组的相线和中性线应在同一根电缆内。15、交、
直流
回路不应合用同一根电缆,强电和弱电回路不应合用同一根电缆。不同安装单位或间隔的回路不宜合用同一根电缆。16、对双重化配置的保护、安全自动装置的电流回路、电压回路、直流电源回路、双跳闸线圈的控制回路等,两套系统不应...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电压互感器和电流互感器区别
电压互感器二次侧电压
电压互感器二次侧额定电压
电流互感器二次侧电压是多少
电压互感器二次绕组直流电阻
电压互感器二次电压多少
电压互感器一次直流电阻
电压互感器直流电阻
电压互感器直流电阻偏大