11问答网
所有问题
当前搜索:
真空断路器短路跳闸能合闸吗
[image]10 户外高压
真空断路器跳闸
,会不会自动
合闸
答:
户外真空断路器如果是智能型的话是会自动合闸的
。如果想手动合闸也可以,手动合闸如果在地上做实验的话就不需要工具直接手动合闸,如果是在电线杆上的话那么你需要绝缘钩杆。
高压
真空
开关/
断路器
,在
合闸
的瞬间如果断路器有弹跳那么弹跳的这段时间...
答:
不算,所谓状态即为稳定情况。
高压
真空断路器
怎么
合闸
答:
断路器维修专家通意达告诉你,
真空断路器合闸
操作过程:当机构接到合闸信号后(开关处于断开,已储能状态),合闸电磁铁15的铁心被吸向下运动,拉动定位件13向逆时针方向转动,解除储能维持,合闸弹簧21带动储能轴套32逆时针方向转动,其凸轮压动传动轴套30,带动连板29及摇臂27运动,使摇臂27扣住半轴25,...
我想问一下
真空断路器
分
合闸
原理
答:
1、
合闸
过程:当操动机构的合闸线圈通电,合闸铁芯被吸合,通过拐臂及连杆使真空灭弧室的动导电杆运动,将断路器合闸。2、分闸过程:当操动机构的分闸线圈通电,分闸铁芯被吸合,使锁口释放,断路在分闸弹簧的作用下迅速分断。3、灭弧过程:
真空断路器
的动静触头上开有螺旋槽,使在电弧的轴向上外加一...
高压
真空断路器
控制回路中,远控,就地,分闸,
合闸
是什么意思?
答:
就地指的是在开关柜本体的分闸、
合闸
来操作 分闸是将高压
真空断路器
里面的触头分开,切断电路 合闸是将高压真空断路器里面的触头闭合,接通电路 打到远控,只能通过后台机操作分合闸,开关柜本体的分闸、合闸旋钮失效 打到近控,只能通过开关柜本体的分闸、合闸旋钮操作,后台机分合闸命令无效 ...
配电房的
真空
开关可不
可以
带负荷合上?
答:
配电房的
真空断路器可以
带负荷
合闸
。真空断路器具备此功能。断路器根据灭弧介质的不同可分为空气断路器、真空断路器、SF6断路器等。额定工作电压(Ue):这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压。额定电流(In):这是配有专门的过电流脱扣继电器的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受...
真空断路器
一次故鄣
跳闸
后一合就跳是什么原因?
答:
真空断路器跳闸可能
有以下原因:一、断路器老坏,无法再用了。二、线路破损,负担过重,导致跳闸。三、夏天温度高,断路器太热,容易跳闸。四、线路负荷过大,已经
短路
了。
vs1
真空断路器
在电动
合闸
合不上时是否
可以
手动合闸
答:
不管是什么
断路器
,如果电动
合闸
不成功,要找原因,到底是合闸回路有问题,还是有闭锁导致不动作,如果是合闸回路有闭锁,不动作,则要接触闭锁,不可轻易手动合闸,如果和电气闭锁无关,只是合闸回路本身故障,不存在合闸后环流问题或者并网
短路
问题,当然可以手动合闸了。
真空断路器
在实验位置能不能电动
合闸
答:
不能。
真空断路器
是一种利用真空完成灭弧的断路器,直流电源显示断路器小车在试验位置,真空断路器小车在试验位置是不可以电动
合闸
的,否则小车断路器无法进入工作位置。
真空断路器
控制回路的具体要求有哪些?
答:
都应具有防止多次合,跳闸的电气防跳措施.4、
断路器
即可利用控制开关控制手动
跳闸合闸
,又可由继电保护和自动装置自动跳闸于合闸.5、应能监视控制电源及合跳闸回路的完好性.应对二次回路
短路
或过负荷进行保护.6、应有反映断路器状态的位置信号和自动合,跳闸的不同显示信号.7、对于采用气压,液压和弹簧操作...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压真空断路器怎么合闸
真空断路器怎样分合闸
短路跳闸后合闸没有电
漏电跳闸和短路跳闸的区别
万能式断路器跳闸原因
短路为什么空开不跳闸
电器烧了跳闸了 合闸也没电
断路器跳闸后送不上