11问答网
所有问题
当前搜索:
短路变压器另一侧电流
...二次侧突然三相
短路
和开路,
变压器
的一,二次侧
电流
,电压变化
答:
1. 二次侧
短路
,外电阻为 0,二次电压全加在内阻上,所以
电流
极大,主要表现的是铜损。该二次侧电流在铁芯中形成与一次侧相对抗的减磁磁势,合磁通减小。一次侧为了维持磁通到之前的水平,就必须加大一次电流,其值为副边的1/K倍!2. 二次侧空载时,一次侧只提供一点励磁电流,主要消耗在铁损上!
变压器
低压侧发生
短路
,高压侧
电流
怎么变化?
答:
高压侧
电流
剧增。因为
短路
以后,副边的线路阻抗就承载了副边的电压,而这个阻抗相当小,故副边的电流就会非常大。导致了副边的输出功率剧增。而理想
变压器
不考虑损耗的情况下,输入功率等于输出功率。输出功率剧增,则就需要输入功率也剧增,而高压侧电压正常,若要功率剧增,只能是高压侧电流增大。
在Yd11接线的
变压器
低压侧发生两相
短路
,
另外
一相的
电流
为什么为0?_百...
答:
1、在Yd11接线的
变压器
低压侧发生两相
短路
,
另外
一相的
电流
为什么为0?---因为未短路的一相没有构成电流的闭合回路。所以没电流。2、还有低压侧三角形绕组的三个电流和为何为0?---见基尔霍夫第一定律:对于一个结点或一个断面,流出电流与流入电流之和为零。
变压器一侧
发生三相
短路
,
另一侧
会有什么变化?(相电压,相
电流
)
答:
一次
侧电流
增大,电压下降。
Dyn11
变压器
,二次侧两相
短路
,一次侧三相都有
电流
吗?最大电流出现在哪...
答:
为方便说明,假设
变压器
线电压变比为1,二次侧
短路电流
为Ik。则:ab短路时,一次侧A相电流为Ik/√3,B相电流为2Ik/√3,C相电流为Ik/√3。bc短路时,一次侧A相电流为Ik/√3,B相电流为Ik/√3,C相电流为2Ik/√3。ca短路时,一次侧A相电流为2Ik/√3,B相电流为Ik/√3,C相电流为Ik/...
请教继电保护问题——
变压器
高压侧
短路
,低压侧有故障
电流
吗??
答:
低压侧接地相
电流
为零,其它两相因电压升高根号三倍,所以电流亦增大根号三倍。 当高压侧发生相间
短路
时,高压开关跳闸。在跳闸前,低压侧两故障相电流为零,非故障相为负荷电流。2、当低压侧单相接地时,高压侧电流不变。当低压侧两相短路时,高压侧两故障相的其中一相电流为故障电流(最大)。
最小运行方式下
变压器
低压侧
短路
时,流过高压侧的稳态
电流
的计算方法
答:
若考虑高压系统阻抗的话,需要先把各回路阻抗计算出来,如高压系统阻抗Zs、
变压器
阻抗Zt,然后再进行计算,详细可参考相关参考书如《工业与民用配电手册》。根据阻抗电压来计算,阻抗电压是
一侧短路
时,
另一侧
线圈流过额定
电流
时,另一侧线圈所施加的电压百分数;假定阻抗电压4%,所以短路时,根据阻抗电压的...
当
变压器
二次侧突然
短路
时
电流
会产生什么样的反应?有什么危害?
答:
变压器
二次侧突然短路时,在线圈中将产生巨大的
短路电流
,其值可达额定电流的20~30倍,这样大的电流,对变压器的危害主要有:(1)在巨大的短路电流作用下,线圈中将产生很大的电磁力,其值可达额定电磁力的1000倍,使线圈的机械强度受到破坏;(2)巨大的短路电流会在线圈中产生高温,可能使线圈烧毁。
单相
变压器
什么情况下,副方突然
短路电流
最小
答:
1、高电阻负载:当副方负载电阻非常高时,接近无穷大,副方突然
短路电流
将趋近于零。这是因为在高电阻负载下,副方电流非常小,当短路发生时,电流流向短路点的路径受到阻碍,电流无法流过短路点。2、高电压供应:当副方电压非常高时,接近无穷大,副方突然短路电流也将趋近于零。这是因为在高电压供应...
变压器
空载时,若副边
短路
对原边
电流
有无影响
答:
变压器
空载时,如果次级绕组短路,将会在次级绕组中形成
短路电流
,由于有变压器阻抗的存在,短路电流不会无限大,工程计算是变压器的额定电流乘以变压器阻抗的倒数,其初级绕组将一样流过短路电流,如果 没有保护动作,将造成变压器发热,绕组烧毁。