砌体加固筋大概有多少根
砌体
压墙
筋
,在哪个规范? 压墙筋的细部做法? 求大神
答:
房屋建筑上的压墙筋的规范主要是针对不同的墙体厚度而决定的。
墙体若是大于等于120的厚度,应设两根Φ6钢筋
,压入墙内大于1M,间距不大于500,若是厚度大于等于370的墙体应设3根Φ6钢筋。通常情况下墙体增设拉结筋是为了加强墙体的整体强度,一般设置于砖墙与砼构件交接的部位,通常情况下沿墙高500的间...
3米层高柱子加
加固筋多少
个
答:
加8根14或者8根16的加固筋就可以
。像3米层高柱子进行加固,使用400×400就可以,然后可以进行估算出需要加固筋多少个。根据一般的设计要求,每500mm设置一道每道可以2根,一边嵌入墙体里面1000mm,就不难算出来了。最好还是自己再根据实际情况计算一下。
砌体加固筋
怎么计算长度,什么地方计算砌体加固。
答:
砖墙与柱每隔500~600两根6大的
,伸入墙体内部不小于500 规范规定,在外墙转角处或内外交接处应设置构造柱,所以这些部位应该有加固筋。伸入墙体内部不小于1000
加气块
砌体
墙需要设置
几根
拉结
筋
答:
100厚的加气块砌体墙需要设置2根拉结筋
。根据《砌体结构设计规范》(GB 50003—2011)第6.3.4-2条:当填充墙与框架采用不脱开的方法时,宜符合下列规定:1)沿柱高每隔500mm配置2根直径6mm的拉结钢筋(墙厚大于240mm时配置3根直径6mm),钢筋伸入填充墙长度不宜小于700mm,且拉结钢筋应错开截断,相距...
900厚的墙需要设置
多少根
拉结
筋
答:
7.5根,900÷120=7.5(每120mm墙厚放置1根直径6个的拉结
钢筋
)《建筑抗震设计规范》
砌体
墙应采取措施减少对主体结构的不利影响,并应设置拉结筋、水平系梁、圈梁、构造柱等与主体结构可靠拉结:1、多层砌体结构中,后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm配置2φ6拉结钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙...
框架结构填充墙300厚
砌体
拉结
筋
留置
几根
?
答:
设置三根。按要求每120应设置一根。
砌体
拉结
筋
检测代表数量
答:
填充墙拉结
钢筋
数量小于等于90根时,抽检数量为5根。根据查询学海网显示,填充墙拉结钢筋数量不同检测数量也不同,填充墙拉结钢筋数量小于等于90根时,抽检数量为5根,当填充墙拉结钢筋数量为1201至3200根时,抽检数量为50根。拉结筋的作用是形成一个受力整体,增加建筑物的抗震能力。
100加砌块结构柱放
几根
立
筋
答:
2根。墙体拉结筋配置的规定是根据《
砌体
结构设计规范》(GB50003—2011)第6.3.4-2条,当填充墙与框架采用不脱开的方法时,沿柱高每隔500mm配置2根直径为6mm的拉结
钢筋
(墙厚大于240mm时配置3根直径为6mm),因此100厚的加气块砌体墙按照规范需要设置2根直径为6mm的拉结筋。
370墙拉结
筋几根
答:
答:按下面的规定:370墙拉结筋3根。5.2.4 非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结
钢筋
,拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1φ6拉结钢筋(120mm厚墙放置2φ6拉结钢筋),间跑沿墙高不应超过500...
砌体
加筋是所有的砌块墙里都有的吗?怎么设置
答:
不是的 是构造柱和
砌体
连接的位置才有 ,是设置的拉结
筋
,一般都是直径6个的一级钢,竖向间距500mm,240墙体设2根,370墙体设3根。