11问答网
所有问题
当前搜索:
砌筑砂浆强度不合格处理办法
砂浆强度不
够的加固
方法
答:
如砖砌体的砌筑砂浆强度不能满足设计要求的处理有三种方法:设计复核、加固补强、返工重做
。详细说明如下:1、设计复核。由建设单位向设计单位进行委托,对目前实际强度值是否能满足设计单位的结构承载力复核验算,虽不能满足原设计要求的强度值,但能满足结构的安全状态,由设计单位出具复核结果,在工程质量管...
砌筑砂浆不合格处理
方式?
答:
砂浆强度不足:如果砂浆强度不足,
可以考虑加入适量的水泥或增加砂浆中水泥的比例,并充分搅拌,确保混合均匀
。砂浆过于干燥:如果砂浆在施工过程中过于干燥,可以适当增加水泥、水或特殊添加剂来改善其工作性能。砂浆出现开裂:如果砂浆出现开裂,可能是由于材料中含有太多的水或添加剂不当。在此情况下,可以...
砌体强度不
足事故的
处理方法
有哪些?
答:
1、补救处理:当施工引起的质量问题已出现
,应立即向施工单位发出《监理通知》,要求其进行补救处理。当其采取保证质量的有效措施后,向监理单位填报《监理通知回复单》。2、不合格项处置:某工序分项工程完工后,如出现不合格项,监理工程师应填写《不合格项处置记录》,要求施工单位整改,并对其补救方案进...
砌筑
墙体
砂浆
贯入法
不合格
的
处理方法
答:
进行补强密封处理。要根据你不合格的具体情况,
采用聚氨酯、环氧树脂和水泥浆补强法等方法,还有粘钢或碳纤维补强等补强处理
。
砌体
工程质量通病水平或竖向灰缝
砂浆
饱满度
不合格
如何
处理
?
答:
三、防治措施:1) 改善砂浆和易性,如果砂浆出现泌水现象,应及时调整砂浆的稠度
。确保灰缝的砂浆饱满读和提高砌体的粘结强度;2)砌筑用的烧结普通必须提前1~2d浇水湿润,含水率宜在10%~15%,严防干砖上墙使砌筑砂浆早期脱水而降低强度;3)砌筑时要采用“三一”砌砖法,严禁铺长灰而使低灰产生空穴...
砌筑砂浆
M5送检,经实验室检测达到设计
强度
600%,该如何
处理
,问是否对...
答:
对工程没有多大的影响,只是会增加回弹费用,如果你合格了还好,
不合格
还要具体看你是什么样的墙体上
砌筑
啦,如果不是承重的也还好。。是的话就回弹,回弹的结果也分几种。。1种低的不多,设计同意就算啦。1种低的多,经设计同意降低
强度
一样能用。再有就是费品拆了重建呗。
砖混结构砖
不合格
怎么
处理
?
答:
推倒重来如果是材料《砖,
砂浆
》
不合格
必须推倒重来。;如果是
砌体的砌筑
质量不合格《垂直,凹凸,砂浆饱满度等超出允许偏差范围也必须推倒重来。
填充墙
砌筑砂浆
试块
不合格
监理通知单怎么写?
答:
1、
砌筑砂浆
与墙体不相匹配;2、砂浆中水泥砂浆比例
不合格
;3、砂浆失
强度不
足。监理意见:根据上述结果,建议以下改正措施:1、重新检查砌筑砂浆的成分比例;2、改正砌筑砂浆的施工
方法
;3、重新检测砌筑砂浆的强度,确保砂浆施工质量。要求:1、立即整改,确保砂浆施工质量;2、在规定时间内完成整改,并...
砌体
结构的质量问题?
答:
在砌体结构广泛应用的同时,也发现了许多的质量事故。砌体工程常见的质量问题有以下四类:一、
砌体强度不
足1、设计截面太小,承载力不够;2、水、电、暖、卫设设备留洞留槽削弱墙截面太多;3、材料质量
不合格
,如砌体用砖和
砂浆强度
等级不符合设计要求,采用不符合标准的水泥和掺和料等;4、施工质量差,砂浆...
砂浆强度
过高怎么办,试验报告有74.4的,大多都是30多40多,找他单位他...
答:
砂浆强度
过高一是使用的水泥等级太高,采用低强度的砌筑水泥拌制砂浆。二是可以用掺加掺合料的
办法
,降低砂浆强度。要是普通
砌筑砂浆
试验报告有74.4MPa一般情况下是不可能的。只能认为是弄虚作假了。