移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套
手持式电动工具,一类,二类,三类,怎样分
答:
区别:1、一类工具是带接地的,电缆插头是三插的,工具只有简单的基本绝缘,漏电要靠要靠接地线来保障安全,该种类型的工具是金属外壳的。2、二类工具是不带接地线的,电缆插头是二插,工具除了基本绝缘外,塑料外壳可以作为附加绝缘来防止触电,也有金属外壳的工具可以作成Ⅱ类工具,通常在铭牌上标有“...
施工现场用电安全技术措施
答:
3.电动施工机械的负荷线,必须按其容量选用无接头的多股
铜芯橡皮护套
软电缆,其中绿/黄色线在任何情况下只能用作保护零线或重复接地。 4.每一台电动机械的开关箱内,除应装设过负荷、短路、漏电保护装置外,还必须装设隔离开关。以便在发生事故时,迅速切断
电源
。 5.大型桥梁外用电梯,属于载人、载物的客货两用电梯...
施工现场临时
用
电
设备
保护方式是什么?
答:
L1、L2、L3一相线;N—工作零线;PE—保护零线;DK—总
电源
隔离开关;RCD—总漏电保护器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器);T—变压器5.1.2 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,
电气设备
的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。 采用TN系统做保护接...
施工现场临时用电安全技术规范
答:
8、照明系统应平衡三相负载,其中各单相电路灯具和插座数量不得超过25个,负载电流不得超过15A。9、携带变压器的一次侧
电源
线
采用橡胶护套
或塑料护套
铜芯
软电缆,中间不得有接头,长度不得超过3m。其中绿/黄双色线只能用作PE线,电源销必须保护接触。(四)工作零线截面应按以下规定选择:1、单相二线和...
电工安全操作规程
答:
高压双
电源
用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告牌。倒闸操作必须由二人...
安装作业安全防护技术措施?
答:
2.7乙炔瓶和氧气瓶应保持相应的安全距离,两瓶的间距不得小于5m。2.8
电气设备
及线路绝缘必须良好,设备必须有可靠的接地保护并有保险器或漏电保护。2.9在使用手提配电箱、流动照明灯具、手持电动工具的
电源
线及负荷线不得采用塑料线和普通橡皮线,必须使用耐气候型的
橡皮护套铜芯
软电缆线,照明灯具必须...
使用111类工具必须装设额定漏电动作电流不大于
答:
在金属容器内工作时,必须使用24V以下的
电气
工具,否则需使用I类工具,装设额定动作电流不大于15mA、动作时间不大于O.ls的漏电保护器,且应设专人在外面不间断地监护。漏电保护器、
电源
联接器和控制箱等应放在容器外面。额定漏电动作时间不应大于0.1s,其负荷线插头应具备专用的保护触头。所用插座和和...
施工现场临时
用
电
设备
保护方式是什么?
答:
施工现场临时用电
设备
保护方式如下:\x0d\x0a建筑施工现场临时用电工程专用的
电源
中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:\x0d\x0a1采用三级配电系统;\x0d\x0a2采用TN-S接零保护系统;\x0d\x0a3采用二级漏电保护系统。\x0d\x0a\x0d\x0a三级配电系统结构形式示意图(放射式...
电力安全知识是指的什么?
答:
前言 第一章 安全教育 第一节 安全生产的重要性 第二节 事故 第三节 安全责任 第四节 安全生产与法制 第五节 贯彻安全文件,熟悉安全警语 复习题 第二章 安全用电常识 第一节 电流对人体的伤害 第二节 安全电流、电压的规范 第三节
电气
安全距离 第四节 人体触电方式 第五节 静电伤害及安全...
施工现场安全技术交底资料?
答:
停用的设备必须拉闸断电锁好开关箱。负责保护所用的开关箱,负载线和保护零线,发现问题及时报告解决。搬迁或
移动
电器设备必须经电工切断
电源
,并做妥善处理后进行。三,接地与接零 1,接地 工作接地:在电力系统中,因运行需要的接地称为工作接地。保护接地:因漏电保护需要,将