答:
上面就是我画的水箱和
稳压水泵
以及稳压罐的
连接
图
消防工程
稳压罐
的作用是什么?它与
稳压泵
是怎么配合的?希望老师说的通俗...
答:
消防工程的
稳压罐
是用来调节系统压力不稳定的稳压用的,主要是避免压力波动的时候频繁启动
稳压泵的
功能。消防水箱的水经过稳压泵增压到消防系统,稳压罐是旁通并联在
水泵
出口后的止回阀和控制阀后端的 ,系统失水导致压力损失较小的时候,稳压罐的水会经过气囊的反向压力,流向系统,对系统产生稳压 ...
恒压变频
泵和稳压泵
之间的区别
答:
变频恒压是用通过采集水压值并与设定的压力值进行比较,以便改变变频器的输出频率(也即改变
水泵
的转速)来达到恒压的目的。
稳压泵
是在水泵的输出口
连接
一个稳压罐,使得压力的变化放缓。参见下图:
消防增压
稳压罐
的出水口在哪里了
答:
这个消防增压稳压带气囊的
稳压罐
进出口只有一个,直接并联在
稳压水泵
的出水管道系统官道之间即可。如下
消防
稳压泵和
水箱的
连接
方法
答:
消防
稳压泵和
水箱的
连接
方法用2*1.5双绞线作为液位显示的信号线,因为
稳压罐
是不需要线路的,稳压罐的稳压管上设置电接点压力表,这个需要四线从压力表直接到稳压泵控制箱的;水箱的稳压总管设置流量开关是需要消防报警线和电源线。从流量开关报警线直接到控制室,电源线直接到消防泵控制柜,联动启
泵的
...
水泵
房
稳压
灌具有稳压作用,原理我也知道,没有稳压灌不行吗?
答:
水泵
房
稳压罐
具有稳压作用,没有稳压罐不行,没有稳压罐,会造成水泵烧坏。水泵起停掉瞬间压力变化很大,会造成压力表剧烈波动,上下限的控制也就形同虚设,因为水压波动的能量需要靠稳压罐里的气囊的可压缩性进行缓冲压力的波动。没有稳压罐,由于消耗的频繁启动,会造成水泵烧坏。
增压
泵
需不需要先注满水?
答:
增压
泵
是与消防高位水箱相
连接
的,肯定高位水箱内有水才能运转增压泵,增压泵也与
稳压罐
相连接,增压泵运转时把压力除了传输给管网进行保压,还要对稳压罐进行加压,以确保增压泵不运转时,稳压罐对管网进行保压。(泵内无水不能运行的)消防增压泵组图 ...
x屋顶消防
稳压泵和稳压罐
工作原理是什么?希望老师说的通俗易懂!谢谢...
答:
二、
稳压罐
工作原理 在
气压罐
内设定的p1、p2、p3、p4四个压力控制点中,每个压力点与控制继电器相
连接
,p1为气压罐设计最小工作压力,p2为消防
水泵
启动压力,p3为稳压泵启动压力,p4为稳压泵停泵压力。当罐内压力为p4,消防给水管网处于较高压力状态,
稳压泵和
消防水泵均处于停止状态,随着管网渗漏或...
请问这个供水
稳压罐
起什么作用的。一次供水有稳压罐,二次供水也有稳压罐...
答:
稳压罐
里面就是一个大的气球囊,
水泵
往上泵水有压力,通过压力使水送到各处,在不使用时,压力达到一定水泵停转(稳压罐内水压缩气囊使水有一个静压力),稳压罐的气囊保持管道内的压力不至于卸下来(少量用水,保持管道内的压力),用水量大了,水压下降到一定程度,起水泵,增压。如此循环,保持压力...
生活泵房俩个主
泵和
一个
稳压罐
怎样
连接
管网
答:
生活泵房俩个主泵和一个
稳压罐连接
管网是要放至压力罐。根据查询相关公开信息显示,自吸泵吸水口连接水井,出水口
连接压力罐
,装
水泵与
罐体的进水管路中必须装个单向阀(这个伐只能一个方向通)这样进水断电后水就不会留回去了。