请问:1、电线老化接触不良起火时,
空气开关会跳闸吗
? 2、家中新装的空气...
答:
刀闸和空气开关主要都用于开关用,接触不良,
线热、打火、线烧断它是不会跳闸的
;只有起火使两根线连接在一起短路或超载时才能烧断保险片和跳闸。刀闸和空气开关性能区别:刀闸有两相和(三相),如上边的情况就是烧毁保险,并不一定两个都断,万一只断了零线,灯泡虽然不亮了,但线路还有电,所以线...
电线
打火
漏电开关怎么不
跳闸
?
答:
电线着火,既没有漏电,又没有过流,
此时两种空气开关都不会跳闸
。当把电线烧短路了,不带漏电保护的空气开关会立即跳闸,带漏电保护的空气开关不一定跳闸。带漏电保护的空气开关,只有在火线和零线电流不一样的时候才会跳闸,一般像这样的带漏电保护的空气开关,火线和零线之间的电流相差30毫安时,会立即...
一个
空开
的负载端火线松动有
打火
现象,漏电保护器
会跳闸吗
?
答:
不一定会跳,但是有可能跳
,因为本身漏电开关不是保护这种故障现象的,但是近距离的电火花很有可能让漏电开关受到干扰然后动作
空开
开着,拿改锥捅了一下下边的螺丝,
打火
了,随后
就跳闸
了,会烧吗?
答:
空气开关跳闸,说明空开已感知电流超出了设计值,触发了脱扣功能
。正是这种跳闸,使得电流不会无休止地上升,让大电流刚刚超过预设值就终止了。这是空开正常反应的表现。快速跳闸,是空开的自身保护,也是对回路的保护,发挥了设计中的预期。此间可能会产生弧光,也会产生热量,但不会烧坏。
火线与零地电阻无穷大为什么一送
空开就打火跳闸
?
答:
跳闸
,有多种情况。,有漏电跳闸,有过载,有短路。不同负荷情况更复杂,例如,有关半导开关器件,无电时检查无穷大,但通电时半导体器器导通工作
就
可能过载或断路,其次,低电压仪表检查的无空大,而高电压情况则可能漏电。
我的电机是22kw
空开
是60a直接启动为什么
会跳闸
答:
电流过大所以才会直接
跳闸
,如果你的点击是380V的话,电流=功率/1.7321*电压*功率因素,电机一般取0.85. 即22/(0.38*1.732*0.85)≈39.33A,如果考虑效率(即电动机实际输出功率有22kW),一般再取0.9的系数,即39.33/0.9=43.7A。所以在没有太准确要求的场合,一般电机电流即按2倍功率数。可...
用电器
打火会
导致
空开跳闸吗
答:
只要电流没有超过过其额定电流,就不会跳闸,除非是短路
打火
可能
就会跳闸
的
电线明明着火了,为什么
空气开关
没有
跳闸
保护?是不是
空开
坏了?
答:
电线短路:由于火线和零线产生了短路,这时电线上的电流过大,所以会发热,引起起火。电线接头虚接:在电线接头的位置,由于接的不好,就会形成虚接,虚接
就会打火
,产生过热,引起起火。二、
空开跳闸
的原理 空开跳闸是通过出线上的电流,来分断跳闸的,对于空开都会有一个额定电流值,比如C16的空开,它...
直接启动重载
空开会跳闸吗
答:
直接启动重载
空开会跳闸
,有三种原因:1、负载电流过载:用电设备总电流超过空气开关的制动电流时,会引发
空气开关跳闸
动作。有些大功率容性或感性用电设备在上电启动瞬间会吸收很大的电流也会造成
空开跳闸
。2、负载及导线出现短路:用电设备内部及插线电缆零火线之间有短路漏电,闭合空气开关也会引起跳闸。
...个32安开关电源接到一个带漏电开关的16安的
空气开关会打火跳闸
...
答:
我认为还是接线错误导致的,或者开关电源损坏导致的,检查接线是否正确。漏电开关负荷侧的零线不能和其它回路的零线混用,其它回路也不能借用漏电开关负荷侧的零线用,否则漏电开关不能正常工作。漏电开关送上电
打火跳闸
,很明显是短路引起的,建议还是检查接线是否正确,把四个开关电源,全部拆除,然后接好一...