空开
应
选择
多少安的合适?热继电器呢?
答:
空开应选择32A或者40A
;接触器可选30A以上;热继电器必须选大于15A的额定范围,一般可调至16A-18A左右;电缆根据实际,电流密度在4A/平方毫米,需选实际4平方毫米满载电流,考虑大多数厂家线规都不足量不达标,所以应选6平方毫米铜线为佳。
家庭配电箱如何
选择空开
?
答:
1、家用配电箱总开关一般选择二极(即2P)40A、63A小型断路器,带漏电或不带漏电均可
;2、插座回路一般选择16A、20A的漏电保护开关。但厨房,卫生间需要25A左右的漏电保护开关;3、照明回路一般选择10A、16A小型断路器;4、1.0-1.5匹空调回路一般选择16A-25A的小型断路器;3-5P柜机需要25A-32A,10P...
如何
选择空开
怎么选择空开
答:
1、选用空气开关一般是按用电器电流的1.2倍选择即可
。比如220V电压时,负荷功率为6000W,计算电流为27.3A左右,则23A×1.2倍=32.76A,选择标准系列32A空开即可。 2、空气开关有两项重要的技术参数:脱扣电流(Im)和额定电流(In)。脱扣电流是最大断开电流,即当配电线路中出现过载或短路后,空气...
如何计算
电流
选用
空开
答:
要计算电流选择空开,
需要考虑两个方面:设备的额定电流和电路的总负载电流
。1. 设备的额定电流:首先确定电路中所接设备的额定电流。可以在设备的标牌上找到该信息,或者查阅设备的产品手册。如果有多个设备,则将它们的额定电流相加。2. 电路的总负载电流:将电路中所有负载的电流相加,包括设备的额定电流...
空气开关
多少A合适?
答:
1、根据供电能力选择
。比如30A的计量电表,那么选择30A的总空气开关是最合理的。根据家庭用电功率计算,总空开可以低于电度表的电流值,但是不宜大于电度表的电流。2、家庭选用空开时,总空开不宜使用漏电开关,否则一旦某个电器漏电,将会使室内全部停电,极其不方便。正确的选择应该是:插座开关、空调开关...
家用总
空开
买32A还是63A,怎么
选择
?
答:
然而,对于一些用电量较大的家庭,或者有计划添置大功率电器(如中央空调、即热式电热水器等)的家庭,可能需要考虑使用63A的空气开关。因为63A的
空开
能够承受更大的
电流
,从而避免因为电流过大而频繁跳闸。此外,
选择空气开关
时还需要注意其短路容量是否符合家庭电路的要求。短路容量是指空气开关在短路时...
空开
型号怎么
选择
答:
常见的有空开型号有C16、C25、C32、C80等等,C指的是脱扣
电流
,也就是会发生起跳断路的电流,比方说C32,指的是起跳电流为32A。一般来说, 6500W热水器空开型号可以选择C32, 而7500W或者8500W等大功率热水器空开型号选择C40。二、家用
空气开关
选购技巧 1、在
选择空开
时,首先看看所选产品能否了承载...
怎么看
空开
是多少安的
答:
通常从
空气开关
的正面就能看到具体的规格型号,如DZ47-63C32,其中DZ表示小型断路器;47表示设计序号;3表示额定
电流
;C表示普通照明用;32则表示安数,即起跳值。空开安数如何选择:1、首先在
选择空开
时,并不是安数越大就越好,因为空开的主要作用是当电流数值达到它的标准时会自动断开。因此假设家中...
空气开关
保护
电流
大小的选配是根据什么的大小
答:
一般情况下,空气开关的电流会小于电线允许通过的最大电流。选择合适的空气开关可以保护线路的安全运行。
选用空气开关一般是按用电器电流的1.2倍选择即可
。比如220V电压时,负荷功率为6000W,计算电流为27.3A左右,则23A乘以1.2倍等于32.76A,选择标准系列32A空开即可。空气开关能够自动断路。以上内容参考:...
电动机的
电流
是多少,用多大的
空开
?
答:
热继电器
选择
可调
电流
整定在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继。二、对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。所以,3KW的电动机大约6A多电流,
空开
(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以
选空气开关
25A的。交流接触器:选大于交流...