11问答网
所有问题
当前搜索:
立式水泵安装图集
消防喷淋泵房正规
安装
大样图
答:
消防喷淋泵根据安装场地、流量、扬程的不同而选型不同,一般分卧式与
立式
两大类,其安装布置图也随之不同,但进出口管道的安装差不多,都应符合《自动喷水灭火系统施工验收规范》(GB50261-2005)要求进行,规范4.2.2条规定:消防
水泵安装
,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB5032...
水泵安装图集
答:
水泵
是非标准件,好像没有
安装图集
,阀门井倒是有
12s8/332页污
水泵安装图集
答:
12S8 排水工程,332页污
水泵安装图
,三个图总有一个看的清吧。
立式
消防泵如何
安装
答:
1、安装前检查
立式
消防泵的完好情况。立式消防
泵安装
位置应尽可能靠近水源处。立式消防泵与底座安装有两种方式,一种是直接装在水泥基础上的刚性连接,另一种是采用JGD型减振器安装的柔性连接。2、直接安装可将立式消防泵安放基础上垫高30~40毫米(准备充填水泥浆之用),然后进行校正,并穿好地脚螺栓,...
建筑给水排水常用设计参数及数据
图集
失效了吗
答:
2014年5月14日 废止的国家建筑标准设计目录 建筑专业:序号
图集
号图集类别图集名称编制年份 100J904-1标准图智能化示范小区设计2000年 给水排水专业:序号图集号图集类别图集名称编制年份 198S102标准图卧式水泵隔振及其
安装
1998年 295SS103试用图
立式水泵
隔振及其安装1995年 301S123标准图贮水罐选用及安装...
地下室污
水泵安装图集
答:
若地下室用水点较多,可以考虑使用大型污水提升泵。大型泵可以地面
安装
,如果有条件,还可以放置在设备间内,这也是一种有效的隐藏方式。此外,如果地下室有淋浴或地漏,需要将它们抬高18-20cm。这样可以确保污水通过重力流顺利进入泵中,并防止泵内水回流至水箱,保证排水系统正常运行。最后,值得注意的是,...
潜水泵
橡胶软接头
安装
位置
答:
软接头应该接在闸阀下面,这样可以较少管路震动,而且在软接头需要更换的时候比较方便,可以关上闸阀,在更换软接头。如图所示,您看一下,我就是做泵的。
消防工程所需要用的
图集
都有什么?图集名称及图集号都是什么?
答:
1. 01S201 室外消火栓
安装
2. 03S402 室内管道支架及吊架 3. 03S401 管道和设备保温、防结露及电伴热 4. 04S202 室内消火栓安装 5. 04S204 消防专用
水泵
选用及安装 6. 04S206 自动喷水与水喷雾灭火设施安装 7. 05S108 倒流防止器安装 8. 07S207 气体消防系统选用、安装与建筑灭火器...
消防泵控制柜
安装
要求和规范有哪些?
答:
04S202
图集
第20页 一、一般功能和要求
水泵
控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: 各类电器元件符合规范标准。 控制柜应满足系统的功能及控制要求。 控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 控制柜防护等级为IP54,为户内
立式
...
消防
水泵安装
高度是多少?
答:
根据相关标准,壁装和地上式的
安装
高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米。相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.8 墙壁消防
水泵
接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防...