等电位和避雷相连吗
等电位
连接箱在哪些情况安装啊,等电位必须接地哈。
与避雷
接地
相连
不。三...
答:
等电位禁止与防雷接地相连
,实际上局部等电位的效果最好,一般不与接地主网相连。防雷接地与工作接地只有在110kV及以上的变电设备(不含变压器)构架上,以及开关柜内的设备可共用,其他情况均应分开
局部
等电位
到底要不要
和避雷
引下线连接~~我们老师说现在基本上都是总...
答:
首先需要澄清一个概念,网上说不能
和避雷
引下线焊接,是为了防止地电位反击,防止直击雷引入
等电位
的设备。但是现实情况是我们一般只有一个地网。所有的设备地、安全接地、防雷接地都是使用同一地网。为了防止地电位反击的情况,一般采用共网不共点的连接方法,即等电位连接后直接接入地网。引下线单独接入地...
住宅
避雷
线
与
卫生间的
等电位
线是否
相连
答:
必须相连
,在建筑电气中,防雷接地与等电位安装是同一个系统,都是为了防雷电的。除此之外,还要求住宅内所有的金属物(金属门窗、金属洁具等)也要与之相连。
等电位
接线端子
和防雷
是否连接在一起?
答:
可以接到一起啊
。谁说卫生间等电位不能与引下线连在一起,图纸上设计也是说就近接地啊。
浴室
等电位
要不要
和避雷
接地连啊?
答:
浴室
等电位
不是要
和 避雷
接地连,而是与保护接地线PE连,PE线 可以
跟 防雷
接地 共用同一个 接地系统 ,但不是直接连,应各走各的线,最后都连到同一个 接地网 。
防雷
接地可不可以
与
每层
等电位
焊接通
答:
不能 。一般
防雷
接地阻大约4欧。如果雷击电流是1000安,接地体上就可能有高达4000伏的瞬时电压,这很显示是不合适的。
等电位
联结
和防雷
接地有什么联系
答:
这是两个概念,没有相互联系。但涉及二次设备
防雷
技术方面的问题,考虑雷电引起的电位差损坏二次设备,就需要将二次控制柜与从室外引入的二次电缆进行
等电位
联结。
等电位
联接
与防雷
接地:卫生间安全的保障
答:
等电位
联接:消除电位差等电位联接是将所有可能造成触电的金属物品连接在一起,形成一个局部的等电位。这样,消除了电位差,所有物品电位相等,我们就能安心使用,避免触电事故。⚡
防雷
接地:保护房屋安全防雷接地是将房屋与大地连通,雷击时电流可以迅速引入地下,避免对房屋造成破坏。这是一种重要的安全措施,能够有效保护...
卫生间里的
等电位
端子箱
跟防雷
引下线连接在一起的吗?做了等电位连接会...
答:
其实卫生间的“
等电位
”真正的目的是用来防止因电器漏电而发生的触电事故的。还有就,卫生间使用的电器具已经通过PE线接地,并有漏电保护器,所以相关器具无需进行局部“等电位”联结,“这种观点是错误的!”局部“等电位”联结和漏电保护器是两种不同的安全保护措施,不能相互代替。有帮助请采纳下 ...
卫生间局部
等电位
要
跟防雷
引下线连接吗
答:
局部
等电位和防雷
引下线要连接的,图纸上会明确标明,从最近的一个引下线焊接至等电位,图集上有,你可以去查查