等电位的国家检测标准如下:
1、检查风电机组等电位连接材料规格是否符合GB/T7254-27-2010要求
。2、进行等电位直流过渡电阻值测试,使用空载电压在4V到24V范围内,最小测试仪器检测的电流为0.2A。
直流过渡电阻值应不超过0.2Ω
。3、在LPZOA区域内,对金属构件、穿越各后续防雷分区界面处导体以及与防雷装置...
国家对
等电位
规范
要求
答:
并应符合下列规定:1 采暖散热器、户配电箱、家居配线箱、电源插座、有线电视插座、信息网络和电话插座等,
应与室内设施和家具综合布置
;2 计量仪表和管道的设置位置应有利于厨房灶具或卫生间卫生器具的合理布局和接管;
什么是
等电位
答:
其中等电位安装的施工标准有:
1、安装要求:需注意各导体之间的焊接部位,要保证焊接准确、整洁
。2、各项金属导体之间也要留有接触面以确保连通性。3、埋入底下的连接线应使用钢材导体并进行相应的防腐处理。4、辅助等电位箱与管子连接时若有塑料建议做跨接处理。卫生间等电位作用用来保护人们的用电安全。
什么叫
等电位
?
答:
要求:
一、所有进入建筑物的外来导电体均应在 LPZ 0A 或 LPZ 0B 与 LPZ1 区的界面处做等电位连接
。当外来导电体、电力线、通信线在不同地点进入建筑物时,宜设若干等电位连接带,并应就近连到环形接地体、内部环形导体(均压环)或此类钢筋上。它们在电气上是贯通的并连通到接地体,含基础接地体...
等电位
施工的注意事项快来看看吧
答:
三、等电位施工的注意事项——注意卫浴间内是否有PE线注意卫浴间假如原来没有PE线,部分等电位联合不得与卫生间外的PE线相连
,由于PE线有可能因别处的毛病而带电位,反而能引入别处的电位。相反假如卫生间内有PE线,则卫生间内的部分等电位联合必需与该PE线相连。四、等电位施工的注意事项——部分等...
等电位
作业一般在()kv以上
答:
1、
等电位
电工携带绝缘传递绳至横担上后,地面辅助人员将绝缘操作杆及零值绝缘子检测仪传至塔上。2、等电位电工使用零值绝缘子检测仪检测绝缘子,检测结果应满足规程
的要求
,方能沿耐张绝缘子串进入电场。3、等电位电工系好高空保护绳,两脚踩在双串绝缘子的一串上,两手扶在另一串上。手脚并进,一片一片...
国家对
等电位
规范
要求
答:
法律分析:建筑物
等电位
联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱联结。支线间不应串联连接。法律依据:《中华人民共和国电力法》第十一条 城市电网的建设与改造规划,...
等电位
要如何做
答:
等电位
作业
的要求
和做法,如下:13.3等电位作业 13.3.1等电位作业一般在66、±125kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。若需在35kV电压等级进行等电位作业时,应采取可靠的绝缘隔离措施。20kV及以下电压等级的电力线路和电气设备上不准进行等电位作业。13.3.2等电位作业人员应在衣服外面穿合格...
卫生间的
等电位
到底怎么装才算合格
答:
(1)在最不利条件下(除医疗及人体浸没在水中外),这种限值是:15~100Hz交流电压(有效值)不超过16v;无纹波直流为35v。(2)其中50Hz交流16V的数值,较现今我国工程习惯(乃至初中物理教科书)还采用的36V,低得很多;更低于1998年发布的GB4706.1-98(家用和类似用途电器的安全通用
要求
》中所规定的安全...
厨房做
等电位
规范有
要求
吗
答:
等电位
图集
要求
,等电位必须与就近的有PE线的插座链接,但如果插座没有PE线,严禁链接这是规范规定的,没有一定不一定的问题.唯一的区别在于有无设施,如有,必须做,如没有,可以不做。严格说是要的"等电位"可以将静电安全导入地下,防止电梯伤害。按规定是要接的,没有装置的厨房,常被称作湿式厨房...