11问答网
所有问题
当前搜索:
筏板后浇带附加筋规范
筏板后浇带
12的钢筋百分之百搭接有
规范
吗?
答:
后浇带钢筋
搭接有以下要求: 1 选用的钢筋与
筏板
、或是墙、梁钢筋规格型号一致。 2
后浇带钢筋加筋
一般不小于原配筋率的30%。 3 后浇带钢筋一般为双层钢筋,如梁和筏板均有面底筋。其位置设置于最上层面筋的下面;最底层底筋的上面。
后浇带
钢筋安装
规范
答:
基础长度超过40m时,宜设置施工缝,缝宽不宜小于80cm。在施工缝处,钢筋必须贯通。 可以看出
规范
没更新之前十分肯定钢筋要贯通,措辞用的“必须”。
后浇带
可做成平直缝,结构主筋不宜在缝中断开,如必须断开,则主筋搭接长度应大于45倍主筋直径,并应按设计要求加设
附加
钢筋。后浇带作用 (1)调压力差。
后浇带
钢筋要求
答:
1、
后浇带
宽度为800~1000mm,施工缝的钢筋不能切断且要增配一定量的加强钢筋。2、后浇带两侧混凝土达到28天强度后,将缝两侧表面凿毛,然后用笔原设计等级高一级的混凝土浇灌。3、宜布置在板跨中剪力较小的区段内。4、垂直后浇带的加强
筋
取墙体受力钢筋截面积的50%配置。5、地下室墙壁、箱形基础等结构...
筏板
局部
附加筋
锚固长度依据
答:
1、设计要求:在
筏板
局部
附加筋
的设计中,应根据设计要求和受力来确定锚固长度。设计要求包括工程设计图纸、设计
规范
、技术规范等。2、筏板结构类型:筏板结构类型也会影响筏板局部附加筋的锚固长度。例如,对于大型机器设备的支座,根据设备的重量和受力来确定锚固长度,以确保机器设备的稳定性和安全性。3、...
后浇带
是什么意思后浇带钢筋设置
规范
答:
后浇带
钢筋设置
规范
1、后浇带的留置宽度一般700-1000mm,现常见的有800mm、1000mm、1200mm三种。2、后浇带的接缝形式有平直缝、阶梯缝、槽口缝和X形缝四种形式。3、后浇带内的钢筋,有全断开再搭接,有不断开另设
附加筋
的规定。4、后浇带砼的补浇时间,有的规定不少于14天,有的规定不少于42天,有的...
后浇带
钢筋设置
规范
答:
后浇带
砼浇筑,应使用无收缩砼浇筑。应根据墙板厚度的实际情况决定,厚度<300mm的墙板,可做成直缝;对厚度>300mm的墙板可做成阶梯缝或上下对称坡口形;对厚度>600mm的墙板可做成凹形或多边凹形的断面。后浇带砼浇筑,应使用无收缩砼浇筑,可以采用膨胀水泥也可采用掺和膨胀剂与普通水泥拌制。后浇带两侧的...
后浇带
的设计要求?
答:
(1)、
后浇带
的留置宽度一般700-1000mm,现常见的有800mm、1000mm、1200mm三种。 (2)、后浇带的接缝形式有平直缝、阶梯缝、槽口缝和X形缝四种形式。 (3)、后浇带内的钢筋,有全断开再搭接,有不断开另设
附加筋
的规定。 (4)、后浇带砼的补浇时间,有的规定不少于14天,有的规定不少于42天,有的规定不少于60天...
后浇带
处如何留设钢筋
答:
一、
后浇带
处留设钢筋的方法:⑴ 间距:高规规定为30m~40m。建议具体工程应结合建筑物长度、气候环境特点综合考虑,一般应控制在30m左右。⑵ 位置:①小跨梁开间或受力较小的部位,一般可在梁跨三分之一处。②平面布置时要注意梁的布置宜平行于后浇带以免梁截断太多。③视具体情况可沿平面曲折通过。...
后浇带
加强
筋规范
在哪个图集
答:
在16G101-1图集。
后浇带
加强
筋
是在钢筋工程中必不可少的,是长建筑不留温度伸缩缝,高层房子部分与裙房之间不留沉降缝的技术措施。后浇带的宽度和高度,都是有规定的,在后浇带加强筋布置需要按照16G101-1图集107页进行布置。
混凝土结构设计手册对
后浇带附加筋
有什么要求
答:
c.钢筋、加强
筋
的制作安装应符合设计和
规范
的要求。d.混凝土的原材料、外加剂、掺合料应有出厂合格证和复检报告,质量应符合设计和规范要求,浇捣后应加强养护。e.
后浇带
两侧施工缝处理质量必须按施工技术方案执行。f.后浇带处的钢筋级别、规格、数量、形状、位置和模板的平整度、严密性和稳定性应符合...