11问答网
所有问题
当前搜索:
筏板底标高不同pkpm
pkpm
算伐板基础时,输入伐板定义时,板
底标高
是埋置深度么?还是得加上...
答:
埋深本来就是用板
底标高
算的。但是说埋深=板底标高这个说法不妥,因为虽然标高是同一个,但是基准
不同
啊。埋深一般指基础底到室外地坪的距离(有时也指天然地坪);而板底标高是标高值,分绝对和相对标高,相对标高基准一般是室内地坪,至于绝对标高就更不好说了。上部结构影响当然应该考虑,那样更符...
筏板底标高不同
柱墩区别
答:
筏板底标高不同
柱墩区别在于基础结构不同,功能需求不同。1、基础结构不同:筏板底标高较高的柱墩是用于承受较大荷载和支撑建筑物的主要结构,因此需要更加坚固和稳定的基础结构。这种柱墩会采用深基础,如桩基或钻孔灌注桩等,以确保其稳定性和承载能力。2、功能需求不同:筏板底标高较低的柱墩是用于...
筏板
基础
底标高不同
如何施工
答:
受地基承载力、不同部位结构荷载标准值不同影响,平板
筏板
基础一般
底标高不同
,厚度有差异。施工时,先机械开挖至大面标高,然后人工配合机械翦底。具备施工机械操作的就尽量采用机械,但需同时考虑经济因素,不破坏原状土为准。一般变截面处结构都有放大脚斜面加大尺寸,以防应力集中。筏板基础:由底板、...
pkpm
中
筏板底标高
是相对于正负零吗
答:
是的。不信你可以输入绝对
标高
试试看,最后的沉降结果会大得异常
PKPM
设计中首层基础
底标高
指什么
答:
基础
底标高
是指基础底部的标高,这个标高数据在你用JCCAD时,进行基础计算或桩基验算,
筏板
计算时才会要求填写。其目的是为了计算埋深土重对基础的影响,为了更好更精确的计算出基础数据,如基底内力,基础尺寸,底板配筋等。同时,有了这个数据,在
pkpm
绘制施工时一并考虑标高。
PKPM
中如何输入加厚
筏板
?谢谢
答:
PKPM
中如何输入加厚
筏板
?谢谢 在筏板冲切不够时需就不加厚筏板,如果不采用上柱墩加厚,用
底部
加厚。在程序中应该如何输入呢?如加厚柱下的筏板,在柱子处定义网格再定义筏板,重新输入筏板,重新输入的筏板的厚度... 在筏板冲切不够时需就不加厚筏板,如果不采用上柱墩加厚,用底部加厚。在程序中应该如何输入呢?如...
广联达软件中,地下一层
筏板底标高不一样
,层高怎么设置
答:
第一 你可以用一整块
筏板
画上 之后 用分割 ,分割之后 点选后在属性里面调标高 第二 你建立筏板 单个画上之后 调标高 第三 你可以建各种
标高不同
的筏板 进行画
筏板标高
答:
筏板底标高
为-13.000(绝对标高为37.700),桩顶标高为-12.950绝对标高为37.650。桩顶到筏板基础底面的高度为50mm。
图纸中这个三角形是什么意思,怎么理解?两边
底板标高
是
不一样
的,差了...
答:
图中的
筏板
剖面表达的意思就是变
标高
的,图中如果能给出具体的标高数据就更明确了。而三角形的填充表达的意思应该是垫层的做法,不能是垂直相交做法,而应该是近似45度角做法。
在
pkpm里
自动计算
底标高
应从哪里算,请高手指点,先谢了
答:
底层要自己设置,上面的让软件自动生成即可。底层的
底标高
取法如下:无地下室的场合,应该取基础面标高。有地下室的场合,地下室层应在PMCAD作为楼层输入,那么自动计算底标高应取地下室底板面标高。并且该标高应该与设计信息,以及JCCAD中设置的参数一致。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
pkpm筏板底标高
独立基础顶标高是筏板的底标高
两块筏板底标高不一样
筏板底标高
筏板底标高怎么算
底标高和顶标高的图示
中心标高和底标高区别
基础板底标高
柱底标高不一样