11问答网
所有问题
当前搜索:
管道井门防火等级要求
什么叫叫
管道井防火门
答:
管道井防火门指的是安装于楼内管道竖井处的门体,
要求为丙级防火门,采用木质或钢质
。管道井百的防火门一般宜小,它由管道井内的管道等安装、检修需要而定,一般宽度为600mm,高度为1800即可。当布置冷却塔冷却水管道直径较大时,也可把宽度增到1000或更大些。管道井的安全与否直接关乎整个大问楼电、...
高层建筑的
管道井
其井壁上的检查门应采用哪一级
防火门
答:
所以管道井用门必须采用防火门,
选用级别为耐火极限不低于0.5小时的丙级防火门
,实践中绝大多数设计使用的都是木质丙级防火门,极少数也使用钢用丙级防火门,管道井防火门安装时必须向外开启,门框通常带有下槛,采用管道防火锁。
设备
管井
的检修门应设()级
防火门
答:
按照高层建筑消防规范,
强弱电井及水井的检修门应设丙级防火门
国家有没有明文规定住宅小区
管道井门
一定要用
防火门
答:
除首层扩大前室内的管道井应为乙级防火门
外其他各层管道井应为丙级防火门即可。《建规》2018版第6.2.9.2
防火门等级
划分及适用范围
答:
防火门等级划分:甲级不小于1:2h,乙级不小于0:9h,丙级不小于0:6h
。不同等级防火门适用范围如下:甲级防火门适用于设备房(如消防泵房、配电房、发电机房、防排烟风机房等)门、防火分区、防火墙上开门。乙级防火门适用于封闭楼梯间门、楼梯间前室门、防烟楼梯间与消防电梯合用前室门、消防电梯前室门、直接开...
强电
管井门
为几级
防火门
在哪张图纸看
答:
甲级,建筑图纸。强电管井门通常为
甲级防火门
。在建筑图纸里有一个门窗表那里标注了具体的说明。
各种坚
井
等特殊部位的
防火
分隔?
答:
电梯门不应采用栅栏门。3.高层建筑的电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井,应分别独立设置;其井壁应为耐火等级不低于1h的不燃烧体;井壁上的检查门应采用
丙级防火门
。4.建筑高度不超过100米的高层建筑,其电缆井、管道井应每隔23层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔...
电梯井、电缆井及
管道井
等以及通风、排烟管道穿越楼板和墙体时的
防火
...
答:
(2)电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道,应分别独立设置。井壁的耐火极限不应低于1.00h,井壁上的检查门应采用
丙级防火门
。(3)建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用...
管道井门
设乙级
防火门
可以吗
答:
管道井不用设乙级防火门,规范要求设
丙级防火门
就行了。
防火门
小百科:守护生命安全的“防火墙”
答:
🚪多种材质和耐火等级防火门分为钢质、木质和复合材料等多种,还有甲级、乙级和丙级耐火等级别,适用于不同场所。甲级防火门耐火极限不低于1.5小时,主要安装在防火墙和特殊房间;乙级防火门耐火极限不低于1小时,适用于防烟楼梯间和消防电梯前室;
丙级防火门
耐火极限不低于0.5小时,用于管道井和...