11问答网
所有问题
当前搜索:
管道土方开挖计算公式
管道
沟
开挖
工程量怎么算?
答:
排水管沟乘以1.05;给水管沟、煤气管沟均乘以1.10
。” 是100m3的土方量*1.05=105m3 ,这105m3就是全部的土方量,即包含了沙井的(槽坑设计深度以上),转弯部位多出的土方。1、清单工程量一般都不考虑放坡系数,按直槽开挖列入计算;2、沟槽宽度按照管径的大小和设计要求所套用的图集计算;3、两...
计算管道
的
土方
量
答:
回填土方量=开挖土方量—管道包封混凝土量—管道基础方量
管道包封混凝土量的计算:管道包封混凝土量=管道包封整体体积—管孔体积 以包封高190mm,宽380mm外径φ110的2孔双壁波纹管100m举例:外径φ110的2孔双壁波纹管,管孔半径为55mm,根据圆的面积计算公式 1孔双壁波纹管面积=3.14×(55mm)²...
污水
管道
沟槽
开挖土方
量怎么
计算
?简单点的
公式
,
答:
污水管道沟槽开挖土方量计算:是个梯形似的图形,两边是三角形体积:
计算公式 = (上底面面积+下底面面积)×高÷2坡度系数=1/cosα×100
梯形体体积公式为 体积=(上底面积+下底面积)×高÷2 考虑坡度系数;然后根据梯形体积公式计算 计算方法:将复杂的形体分割成立方体和三棱体,然后将所有的量合...
安装预算的给排水中的管沟
开挖土方
怎么算?
答:
首先,使用以下公式计算管沟开挖土方量:
V = h(b + 0.3h)L
其中:h = 沟深,根据设计管底标高确定 b = 沟底宽 L = 沟长 0.3 = 放坡系数 其次,室外给水管土方量的挖宽和挖深应考虑以下因素:1. 管径:大于4英寸(DN100-200)的管道,沟底宽为70厘米;小于4英寸(DN100)的管道,沟...
给排水管挖
土方
量怎么
计算
?3个乘号中分别乘的是什么?第三个乘号乘的为 ...
答:
首先: 一般计算管道土方开挖时,算的就是梯形计算。
土方量=(上底+下底)*埋深/2*管道长度
,下底---管道直径+管道两侧施工空间(市政定额0.6米),上底---按施工土质按一定放坡比例计算,土质不好可根据实际情况采用不同坡比,即上底=下底+2*0.25/1*高。所以,那个300的管,就是(0.3(...
排水
管道土方开挖
基槽宽度确定
公式
答:
排水
管道土方开挖
基槽宽度确定
公式
:1、基槽底宽=管道外径+2*工作面宽度;2、基槽上部宽度=基槽底宽+2*基槽深度*放坡系数。开挖的深度指:自然地坪至基础垫层之间的高度,也就是土方实际开挖的深度。定额规定:凡图示沟槽底宽在3m以内,且沟槽长大于槽宽三倍以上的,为沟槽。如一般的条型基础。凡图示...
室外给排水管挖
土方
量怎么算?
答:
一、室外排水
土方
量:管沟挖方量
计算
式: V=h(b+0.3h)L 式中:h=沟深,按设计管底标高计算,m;b=沟底宽,m;L=沟长,m;0.3=放坡系数。二、室外给水管土方量的挖宽和挖深应考量下列因素:1.管径:1.5M深以内,钢管(塑料管)给水管,管沟底宽为( DN15~DN70) 0.6M( DN100~DN...
一条管沟同时直埋多根
管道
时,应该怎样
计算土方
工程量?
答:
为1.3米,则沟底宽度应为1.5米加1.3米,等于2.8米。接下来,根据
土方开挖
的设计要求,考虑放坡因素进行计算。土方开挖体积的
计算公式
为:V = (2.8 + i × h) × h × l 其中,i 是放坡系数,h 是管沟的深度,l 是管沟的长度。通过此公式可以准确计算出需要开挖的土方体积。
DN300的污水
管道开挖
沟槽,开挖深度为3.2米,边坡坡度为1:0.75,请问如何...
答:
规范GB50268, DN300 1、 底口宽度为 800 2、上口宽度=底口宽度+2*边坡率*深度 3、工作面=【(底口宽度+上口宽度)*深度】/2 4、
土方
量=工作面*长度 注:工作面可以取平均值来略算。
计算管道
的
土方
量
答:
,管道包封混凝土量 = 0.0532 m² × 100m = 5.32m³。7. 管道基础方量的
计算公式
为:管道基础方量 = 基础高度 × 基础宽度 × 基础长度。8. 倒运土方量的计算方法是:倒运土方量 =
开挖土方
量 - 回填土方量。以上是通信
管道土方
量计算的详细步骤。如果还有疑问,请随时提问。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
管道土方开挖清单计算规则
管道沟槽土方计算公式
管道挖沟槽土方计算规则
挖管沟土方的公式
给排水管道土方量计算公式
管道挖土方工程量计算公式
室外管道土方开挖计算公式
管道开挖面积及土方计算公式
管道沟槽回填土方计算公式