11问答网
所有问题
当前搜索:
箱变最大容量是800KVA
国家有关文件是否规定箱式变压器
最大容量
答:
首先,变压器的
容量
没有规定的限制,制造厂家完全可以根据用户的需求制造。只是目前在行业上形成了一系列常用的容量规格,例如125、250、500、750等。设计时需要根据当前负载和规划负载来统筹考虑,因此多采用两台多多台并列运行的变压器满足,使得每台变压器的负荷率在50%-80%是最理想的状态了。
8OO箱式变压器
最高
荷载
量为
多少?
答:
800kva箱式变压器的额定容量是800kva
。这个800kva的含义就是:如果用电负载的功率因素等于1,这个变压器可以带800kw功率。如果用电负载功率因素等于0.8,这个变压器只能带640kw功率。你说的最高载荷可以理解为变压器的超载能力。一般变压器都允许“长时间过载”和“短时间过载”:几个小时长时间过载一般5-1...
800kva
箱式变压器高压侧用多大电缆线
答:
1.是10KV还是35KV的啊!要是10KV的,进线选择3×25mm�0�5的铜芯电缆线就可以,线路长了就要选择3×35mm�0�5的~2.用25平方的铜线或者35平方的铝线足够啦
800kVA箱式变
适用多少截面铜电缆
答:
10/0.4KV,
800KVA变压器的一次电流大约是46A
,二次电流大约是1156A,进线电缆可选用YJV22-10-3*35mm2的电缆线,二次应选用100*6的铜母排。
800kva的箱变
补偿应该多少?
答:
按变压器效率0.8计算,负载平均功率因数从0.7提高到0.95时,每KW需电容补偿量为0.691千乏,需总补偿量:Qc=
800
*0.8*0.691=442千乏
800
kw
箱变
的外管尺寸
答:
800kva箱式变压器广泛用于局部照明、高层建筑、机场,码头CNC机械设备等场所,其中外管尺寸为1750*985*1650,干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。800
kVA箱式变
电站是
容量为800kVA的
...
800kVA箱变
能带280KW两个大电机吗?
答:
首先,我们知道变压器的容量使用的单位是kva,电动机使用的是kw,但是,它们都是一样的单位。也就是说,两台电动机的总功率是560kw。变压器的
容量是800kva
,两台电动机的总功率560kw,并没有超过变压器的额定容量,也就是说变压器应付这两台电动机工作,绰绰有余,没有任何问题。
想利用现有
800KVA箱变
将其中800KVA变压器换400KVA 变压器 可否_百度知...
答:
可以 不过低压开关的过负荷保护需要作相应的调整
800KVA箱变
正常是装50/5 CT 但是现在装了100/5的 会出现什么后果 请详 ...
答:
没有什么后果啊,可能在计量的的时候在电流比较小的时候的精度不是很够。一般电流互感器在02-1.2倍的额定电流之间是能够保证它的精度的。50/5的,在10A的时候就能够满足精度要求,但是100/5的时候在20A以上才能保证。只有 这一点区别。但是供电公司不会同意你这么变的,自己用的话无所谓 ...
800kva
变压器可以做美式
箱变
吗?
答:
我知道
最大容量
的用于风力发电的美式
箱变
有2300kVA 普通配电用电美式箱变1000kVA也很平常。GB/T6451中要求
800kVA
变压器要带气体继电器是对油浸式变压器的要求,美式箱变因为结构特殊不需要执行。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
800kva箱变配置
800kva箱变开关配置
箱变的最大容量允许多大
800千伏安的箱变多大
800kva箱变配置清单
800kvA油变要用断路器柜么
800kvA变压器要高配房
箱式变压器800KVA参数
预装式箱式变压器容量不宜