11问答网
所有问题
当前搜索:
约克冷水机冷媒怎么看
约克冷水机
显示器操作方法
答:
首先,打开约克冷水机上的显示器。
显示器分为多个界面,如主界面、工作界面、运行记录界面等。在每个界面中,有许多信息和指标会显示出来
。在主界面中,可以看到当前温度、压力、运行状态、故障报警等信息。在工作界面中,可以看到冷却水的出水温度、进水温度、水流量、功率等信息。在运行记录界面中,可以查...
约克
空调
如何
判断是不是缺氟,如何给空调充制冷剂
答:
4、室外热交换器上面部分结霜,其余部分无霜。给空调加氟方法如下:1.开启空调:夏季加入氟化物时,空调可直接制冷运行。由于氟化操作不能在加热条件下进行,因此有必要采用加热和绘制换向阀管路的方法来强制空调在冬季进入制冷状态。2.接氟化设备:空调正常启动后,氟化设备从室外机低压阀侧工艺口接出。在...
约克
水冷螺杆
冷水机组
运行与维护
答:
一般先看外表,看看有没有明显的油渍zhi,有时铜管裂了,一看就dao看到了
。然后是加干燥氮气,用捡漏仪或肥皂泡捡漏。若外表没有明显漏点,还要拆回开冷冻水冷却水管,检查蒸发器冷凝器有没有内漏找到漏点,就补焊,然后再加氮气保压,再抽真答空,加冷媒。
约克冷水机组
对应
冷媒
量
答:
约克冷水机组
对应
冷媒
量300到2900TON。根据查询相关公开信息显示,约克空调制冷剂6公斤,约克中央空调用的冷媒是R410A。
约克
中央空调
如何
添加
冷媒
答:
首先是要确定机组漏
冷媒
5261了,这个就不是那么简单,有很多别的故障,与漏冷媒相似。一般4102先看外表,看看有没有明显的油渍,有时铜管裂了,一看就看到了1653。然后是加干燥氮气,用捡漏仪或肥皂泡捡漏。若外表没有明显漏点,专还要拆开冷冻水冷却水管,检查蒸发器冷凝器有没有内漏。找到漏点,就补焊...
约克
空调YS水冷螺杆机组清洗时应注意什么
答:
一、定期检查冷水机电压、电流量是否稳定,压缩机运转声音是否正常,冷水机正常工作时,电压为380V,电流在11A-15A范围内为正常现象。二、定期检查
冷水机冷媒
是否有泄漏现象:可参照主机正面面板高低压表所显示参数判定。根据气温(冬季、夏季)温度变化,冷水机压力显示也有所不同,冷水机正常工作时,一般...
约克冷水机组
,报吸气压力过低,
冷媒
才补过,机组才一年多,是什么原因导致...
答:
不是
冷媒
才补过就万事大吉的,关键要看此时系统管路中的冷媒量到底是否合适。应在机组运转状态下同时测量多个关键状态参数,根据这些关键状态参数变化情况来判断系统管路中的冷媒量。确定冷媒量不足的,应先对系统管路检漏,找到冷媒泄漏点的准确位置补漏,用真空泵抽真空,保负压合格后重新加注标准量的新...
约克
离心式
冷水机组
运行时
如何
调试温度
答:
约克
离心式
冷水机组
1) 电机型式:开式风冷电机。优点:电机烧毁以后,容易更换电机绕组,不需要更换制冷剂,大大地降低维修费用。缺点:存在电机轴封泄漏问题,电机和压缩机轴对中,高速电机,转速超过9000转/分钟,噪音较大。2) 压缩机型式:单级离心式,容量控制范围15%~100%。机组为正压机组,不...
你好,
约克
离心式
冷水机组
在运行时冷凝器的压力应该在多少范围内,
冷媒
是...
答:
2、水冷式冷凝器的冷凝压力最高不应超过1.5MPa(做参考),否则应查明原因并及时排除。压缩机全部停机后,才可停止向冷凝器供水。冬季长时间停止工作时应将存水放净,以免冻坏设备。3、经常检查冷却水的温度和水量,冷却水进出口的温差约为2-4,一般冷凝温度比冷却水出水温度高3-5℃。
约克冷水机组
30千瓦制冷量是多少
答:
1. 1 kcal/h (大卡/小时) = 1.163W,1 W = 0.8598 kcal/h; 2. 1 Btu/h (英热单位/小时) = 0.2931W,1 W = 3.412 Btu/h; 3. 1 USRT (美国冷吨) = 3.517 kW,1 kW = 0.28434 USRT; 4.1日本冷吨=3320千卡/小时(kcal/h)=3.861千瓦(KW) 1英国冷吨=...
1