答:
四、冷水机使用六个月时应做系统清洗,每年度清洗一次,主要清洗部分包括:冷却水塔、散热水管管道及冷凝器部分,以确保制冷效果更佳。五、冷水机长时间不使用时应及时关闭水泵、压缩机及散热水塔总电源等电路开关。
水冷
式冷水
机组
需要配套冷却水塔及循环水泵连接方能达到制冷效果,为保证循环水的质量,可考...
约克螺杆
机常见问题是什么?
答:
检查制冷剂有无泄露或者调节膨胀阀还有油视镜的油量。检查冷却系统是否出了故障,风冷型
螺杆
空压机就查看风扇,若出现反转或不转,可能是接触器或风扇电机的问题,分别检查、维修。
水冷
型螺杆空压机水压力可能低于0.25Mpa,水量变太少,水温高过32度,调整至常规值;看看冷却器是否脏堵,风冷型螺杆空压机...
约克螺杆水冷机组
油过滤器阻塞故障
答:
这种大多是由于制冷
机组
制冷系统运行状态异常导致的。建议重点检查制冷系统运行状态,包括冷媒回气、排气的温度、压力等关键参数,压缩机运转电流等。只有制冷系统异常状态得到解决才能解决油压异常的问题。
约克
中央空调
水冷螺杆机组
如何测漏加氟
答:
一般的中央都是需要加冷媒copy的(以前统称氟利昂)。对于常用中央空调有俗称的氟机和水机的2中类型,区别就是通到室内机的管道里是水还是氟,一般来说水机缺氟的可能性不大。每2年找专业人士测下压力就好了。对于中央空调出了问题,可能的原因有很多,建议找专业人士修理,自己知弄有风险。另外,对于每...
约克水冷螺杆
冷水
机组
运行与维护
答:
若您是想bai监督工作,没问题,但不建议您自己动手做。首先是要确定
机组
漏冷媒了,这个就不是那么简单,有很多别的du故障,与漏冷媒相似。一般先看外表,看看有没有明显的油渍zhi,有时铜管裂了,一看就dao看到了。然后是加干燥氮气,用捡漏仪或肥皂泡捡漏。若外表没有明显漏点,还要拆回开冷冻
水冷
却...
约克
空调:全球领先的空调解决方案提供商
答:
约克
牌暖通空调无锡工厂拥有近1000名员工,是国内第一家生产及出口单台2000冷吨冷水
机组
的企业。这里主要生产大型水冷离心式冷水机组、
水冷螺杆式
冷水机组、螺杆式水/地源热泵机组、离心式水/地源热泵机组以及各种工业冷冻设备。卓越品质和创新技术约克空调以卓越的品质和创新的技术,赢得了全球用户的信赖和赞誉。无论是...
约克
空调YS
螺杆水冷机组
:显示回油警告,什么原因?回油限制呢?
答:
换油过滤器,可能是油滤芯堵了.
约克水冷螺杆
中央空调制冷
机组
能否改造成具有制冷、制热、余热回收等功...
答:
可以改,但是制热水的温度不会很高。
约克
空调的产品系列
答:
1.大冷量制冷制热主机产品 风冷冷水机组:变频螺杆式风冷冷水机组YVAA系列,螺杆式风冷冷水机组YGAS系列 风冷热泵机组: 螺杆式空气源热泵机组YEAS 系列,高效螺杆式风冷热泵机组YSPA系列,涡旋式风冷冷水(热泵)机组YLPA系列
水冷螺杆机组
: 螺杆式水冷冷水机组YS系列,螺杆式水冷冷水机组YR系列,螺杆式...
约克螺杆水冷
中央空调开机时显示屏显示压缩机运转中.其实交流接触器并未...
答:
是不是接线有点问题,压缩机实际没上电,但PLC带电。所以程序上已经让压缩机运转了,但实际因没有电,所以并未运转。个人感觉是电源或接线方面的问题。我们以前遇到过显示屏上压缩机的能调电磁阀已经通电、断电正常,但实际压缩机没转的,检查是接线的问题。