若采用搭接时,搭接长度不应小于1m
,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆端的距离不应小于100mm。
什么是脚手架
纵向水平杆
?
答:
1
纵向水平杆应设置在立杆内侧,单根杆长度不应小于3跨;2 纵向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接
。并应符合下列规定:1)两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离
不应小于500mm
;各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3(图6...
关于脚手架中
纵向水平杆
设置
要求
中,不正确的是( )。
答:
1)纵向水平杆
(1)纵向水平杆可用于设置在立杆内侧,其长度不能小于 3 跨
。(2)纵向水平杆用 对接扣件接长,也可采用 搭接。(3)纵向水平杆的对接、搭接应符合下列规定:纵向水平杆的对接、搭接应符合下列规定:①
纵向水平杆的对接扣件应交错布置
。两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨...
请叙述扣件式钢管脚手架各杆件的
构造要求
答:
3. 纵向水平杆的间距应根据施工需要进行确定,但最大间距不应超过1.2m
。三、横向水平杆:横向水平杆是扣件式钢管脚手架的连接构件,其作用是连接纵向水平杆,承受脚手架的横向荷载。横向水平杆的构造要求包括以下几点:1. 横向水平杆
应采用与纵向水平杆相同规格的焊接钢管
。2. 横向水平杆应设置在与纵向...
什么是脚手架
纵向水平杆
和横向水平杆?
答:
作业层的水平杆布局,关键因素是脚手板的长度。
当使用标准的2米脚手板,水平杆遵循“纵下横上”的原则
。为了提升效率和安全性,规范建议非主节点处的横向水平杆应等间距设置,最大间距不超过纵距的一半。现代技术的革新 然而,在盘扣脚手架的构造中,定型钢脚手板的使用改变了这一规则。盘扣系统的连接盘...
脚手架
纵向
横向
水平杆
搭设
要求
答:
脚手架的
要求
,有足够的宽度或面积、步架高度、离墙距离。有足够的强度、刚度和稳定性。脚手架的
构造
要简单,搭拆和搬运方便,能多次周转使用。因地制宜,就地取材,尽量利用自备和可租赁的脚手架材料,节省脚手架费用。特点:
纵向水平杆
宜设置在立杆内侧,其长度不应小于3跨。纵向水平杆接长宜采用对接...
脚手架工程施工方案及技术措施?
答:
(Ⅰ)纵向水平杆的构造要求:1、纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨;2、纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,或搭接。对接、搭接应符合下列规定:1)
纵向水平杆的对接扣件应交错布置
:两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离
不应小于500mm
;各接头...
脚手架
构造
的
要求
?
答:
脚手架限高取30m(总高28.4m加1.6m高护栏)。外排架内侧设全封闭密目安全网(每10cm×10cm2300孔)。1.2
纵向水平杆纵向水平杆要求
设置在立杆内侧,长度不宜小于三跨。接长宜使用对接。对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向...
悬挑脚手架施工方案介绍
答:
校正立杆垂直和平
杆水平
使其符合
要求
后,按45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍
构造
质量,严格确保设计要求和构架质量,设置端墙件,按第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构造质量,严格确保设计要求和构件质量,设置...
脚手架填心杆是什么
答:
规范
要求
:
纵向水平杆
应采用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间距设置,间距不应大于400mm。实际工程中,如果间距大于400mm,会称为:设置纵向水平杆不足,或称为设置填心杆(填芯杆)不足。脚手架是为了保证各施工过程顺利进行而搭设的工作平台。按搭设的位置分为外脚手架、里脚手架;按材料不同...