11问答网
所有问题
当前搜索:
线管埋地敷设规范
线管
预埋
规范
要求
答:
线管
预埋
规范
要求如下:1、线管预埋施工应符合国家
标准
,如中国的《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)等。2、在多尘或潮湿场所
敷设
的
电线管
,管口及连接处应密封良好,以防止灰尘、水分等进入管道影响电线的正常使用。3、电线管不宜穿过设备、建筑物及构筑物的基础。如必须穿越,应采取适当...
水电安装
规范
之管线布线原则
答:
根据《水电安装
规范
》的相关
规定
,进行水电管线布线时需要遵循以下原则:1. 电管
敷设
应保证横平竖直,使用专用的PVC阻燃型
电线管
。在线槽中的电线管必须固定,线盒与
线管
连接时应使用锁母。直管每隔80厘米使用一个管卡,拐角处每隔20厘米使用一个管卡。2. 预埋线槽和暗管敷设缆线应符合规定:线槽的两端宜...
室外
线管埋
深要求多少
答:
室外
埋地敷设
的电缆导管埋深不应小于50m。1、电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm 的软土或砂层。2、沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm 的保护板,保护板宜采用混凝土。3、城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。4、位于城郊或空旷地带,沿电缆...
家装水电
线管
预埋
规范
?家里线管预埋注意事项
答:
缺点 需要在地面开槽,比较费工;跟地面
电线管
会有交叉;一旦发生漏水很难及时发现,且由于水管暗埋很难查出漏水之处。 家装水管预埋
规范
设计定位 Maigoo小编建议大家装修水管走线要根据厨房、卫生间实际使用情况,合理确定各用水点如阀门、水龙头、淋浴器、角阀的位置及管道走向途径,画线定位。 正确开槽 凿墙、地槽的...
穿电缆线路保护管有什么
规范标准
吗?
答:
2 、管内导线不准有接头和扭拧现象;3 、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。电线、电缆
敷设规范
中对应至少留多少余量做强制性要求没有针对电缆,而是针对电线,参见...
线管
接地有没有
规范
要求?
答:
必须接的,是强制性
规范
。金属电线套管不管明
敷设
还暗敷设都必须接地。根据GB50303-2011《建筑电气工程施工质量验收规范》第14章
电线导管
、电缆导管和线槽敷设 14.1 主控项目:14.1.1 金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列
规定
:1. 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽...
预埋管线
规范
答:
1、明敷于潮湿场所或
埋地敷设
的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.Omm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的
电线管
。2、暗敷于地下的管路不宜穿过设备基础,当穿过建筑物基础时,应加保护管保护;当穿过建筑物变形缝时,应设补偿装置。3、室外进户预埋管须采取可靠...
弱电
线管
穿线的
规范
要求有哪些?
答:
要穿金属管一,导线穿管表示SC-焊接钢管MT-
电线管
PC-PVC塑料硬管FPC-阻燃塑料硬管CT-桥架MR-金属线槽M-钢索CP-金属软管PR-塑料线槽RC-镀锌钢管二,导线
敷设
方式的表示DB-直埋TC-电缆沟BC-暗敷在梁内CLC-暗敷在柱内WC-暗敷在墙内CE-沿天棚顶敷设CC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设F-地板及地坪...
电线管敷设
应注意什么?
答:
布
电线管
应注意的技巧:1.同一回路电线要走同一电管内,管内总根数不超过8根。2.电源线与通讯线不得穿入同一根管内。家里配电箱有两种,一种是供插座与电器使用的强电箱,另一个就管电线,网络弱电箱。这两种电线不同,不能放在同一根管线内。3.强电在上,弱电在下。强弱
线管
水平距离不能小于...
电工穿导
线管
有什么
规范
?
答:
(4)室外
埋地敷设
的电缆导管,其壁厚不得小于2mm,埋深不应小于0.7m。(5)室内(外)导管的管口应设置在盒、箱内,在落地式配电箱内的管口,箱底无封板的,管口应高出基础面50~80mm。(6)电缆导管的弯曲半径不应小于
规范规定
的电缆最小允许弯曲半径。(7)直埋于地下或楼板内的刚性绝缘导管...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
预埋线管规范标准GB
地面线管敷设规范
线管地面敷设规范要求
地埋灯线管埋地规范标准
室外线管敷设埋地规范
线管埋地要求
室外电力管敷设规范
地下强电管道敷设规范要求
管道埋地敷设施工规范